Фокусники-Дачники!

4 years

43



Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
posted image

avatar
Андрей1965
24 March 2012

Фокусники-Дачники!
785K
views
468
members
11K
posts

avatar
Vortex
14 August 2022mobile


avatar
yurza:

Уплотнять на лен с пастой, незамерзайка очень текучая

Похоже, придется переделывать.
Сегодня еще котел не запустился. Насос работает, без тенов давление поднимает. Тены включаю, греются, а из них ничего в контур не идет. Похоже надо насосом нагнетать, продавливать...
avatar
ArachniD
14 August 2022


Vortex
делал отопление сначала на льне, закручивали с другом с силой в два человека, до упора, в след году примерно 1/3 соединений потекла. В системе незамерзайка, течет строго при около нулевых температурах, примерно +5 начинает течь, при выше или ниже - нет течи. В общем перебрал все на герметик для резьбовых соединений. Осталась течь только в одном месте.. каким то макаром текла пропаянная муфта такая
posted image
чешская... как то просачивалось между пластиком и металлом, (видимо брак) думаю впоследствии перейду на воду, жижа эта подляная очень(
переодически еще подкапывали американки, каждый год почти подтягиваю
насчет модуля не скажу точно, у меня Zont - управляется удаленно, кайф вообще в теплую дачу приезжать.
а котел vaillant. но сейчас их цена подпрыгнула в 2,5 раза, неразумно уже за такую цену брать
avatar
Vortex
14 August 2022mobile


avatar
ArachniD:

насчет модуля не скажу точно, у меня Zont - управляется удаленно, кайф вообще в теплую дачу приезжать.
а котел vaillant.

Ну, можно оставить управление отлько от одного датчика комнатной температуры, посмоорим. Запустить бы для начала. А то че-то вообще не понимаю почему оно перестало работать.
avatar
ArachniD:

Vortex
делал отопление сначала на льне, закручивали с другом с силой в два человека, до упора, в след году примерно 1/3 соединений потекла. В системе незамерзайка, течет строго при около нулевых температурах, примерно +5 начинает течь, при выше или ниже - нет течи. В общем перебрал все на герметик для резьбовых соединений. Осталась течь только в одном месте.. каким то макаром текла пропаянная муфта такая

Не, только резбовые соединения капают.
avatar
yurza
14 August 2022mobile


avatar
Vortex:

одного датчика комнатной температуры

Удалённое управление штука зело полезная, у мну стоит такая в виде GSM модуля, датчик температуры в доме один внутри, один с наружи
А насос воздуха не поймал? По середине насоса есть под отвёртку место где воздух стравливать
avatar
Vortex
14 August 2022


avatar
yurza:

Удалённое управление штука зело полезная, у мну стоит такая в виде GSM модуля, датчик температуры в доме один внутри, один с наружи

Да, но это нужно отдельно датчики еще покупать для этой приблуды. При переключении котла в режим термостата, он свои датчики игнорит и работает только от датчиков управляющего устройства. Надо пробовать, пока че-то даже систему запустить не получается.
avatar
yurza:

А насос воздуха не поймал? По середине насоса есть под отвёртку место где воздух стравливать

Не похоже, он давление же нагнетает, значит качает, но давит в обратку. Подводящая трубка к тену горячая, сверху из тена выходит горячая и к низу остывает, на выходе в магистраль из котла еле теплая. Похоже, нужно продавливать закачным насосом.
avatar
Anikiy
14 August 2022mobile


avatar
Vortex:

Похоже, придется переделывать.
Сегодня еще котел не запустился. Насос работает, без тенов давление поднимает. Тены включаю, греются, а из них ничего в контур не идет. Похоже надо насосом нагнетать, продавливать...

Странно. Циркуляционного должно хватать. В котле клапанов никаких нет?
avatar
Vortex
14 August 2022mobile


avatar
Anikiy:

Странно. Циркуляционного должно хватать. В котле клапанов никаких нет?

Он похоже упирается в пробку, тем самым создает подпор на обратку и всё. В общем открыл маевского на последней батарее и травил, пока жида не пошла в круг. Периодически подкачивал давление малышом. Запустилась. Воздух выгнал в радиаторы, травлю. Задолбался.
Поставил температуру ОЖ 50 град, открыл окна в доме, гоняю систему. Топлю улицу.
З.ы. дозаказал датчик ТОЖ и еще один комнатный (уличный) для MyHeat, буду колхозить удалёнку.
Вот такой инструмет для запавки заколхозил:
posted image
avatar
Anikiy
14 August 2022mobile


Vortex
Если антифриз ссыт, то на циклах остывания может воздух подсасывать - замучаешься травить. Это тот случай, когда я физику процесса не понимаю, ибо при избыточном давлении в системе этого происходить теоретически не должно. Но блин происходит ))) На работе на эти грабли неоднократно наступали.
avatar
Vortex
14 August 2022mobile


Anikiy
Мы опрессовку воздухом делали. Не должно.
avatar
Anikiy
14 August 2022mobile

1

avatar
Vortex:

Мы опрессовку воздухом делали. Не должно.

Ну да. Только мы системы с городским теплоносителем на 25 бар прессуем, и давление рабочее 6-8 бар. Но всё-равно воздух появляется. И он точно не из города прилетает )))
Парадокс.
avatar
Vortex
15 August 2022

1

Нет такой лужи где не водится карась
https://youtube.com/shorts/ihnDIcy35Yg?feature=share
avatar
Vortex
16 August 2022mobile


Кто-нибудь делал подобные или иные компенсаторы температурного расширения полипропиленовых труб?
posted image
avatar
Беркут
16 August 2022mobile


Не делал, но буду делать. Сейчас нас газофицируют и при прокладе труб отопления получается прогон в восемь метров. Буду делать по верхнему варианту, т.к. пойдут две трубы и П-образники будут один внутри другого. Думал о нижнем варианте, но тогда надо будет ставить два обвода и разносить компенсаторы по горизонтали. Больше больших прогонов у меня нет.
avatar
Anikiy
16 August 2022mobile

1

avatar
Vortex:

Кто-нибудь делал подобные или иные компенсаторы температурного расширения полипропиленовых труб?
posted image

Все делают. Ты представь, что у п-образного компенсатора посередине стена. Тогда он в глаза не бросается. Ну короче идею думаю ты понял ))
avatar
Anikiy
16 August 2022mobile


avatar
Беркут:

Думал о нижнем варианте, но тогда надо будет ставить два обвода и разносить компенсаторы по горизонтали. Больше больших прогонов у меня нет.

Некоторые относят от стены радиатор, и ставят компенсаторы за ним. Но тогда нужно подоконник сильно увеличивать. Если дом каменный и вместо 50 см подоконника делаешь 60 - то в целом не выделяется. А если в каркаснике вместо 10 см делаешь 20, то в глаза бросается.
avatar
Vortex
16 August 2022mobile


Беркут
У меня прогон почти 12 м. Поперечные почти 9. По поводу 8 м можешь особо не париться ).
avatar
Anikiy:

Все делают. Ты представь, что у п-образного компенсатора посередине стена. Тогда он в глаза не бросается. Ну короче идею думаю ты понял ))

Именно об этом и подумал. У меня же все стены брусовые.
avatar
Vortex
16 August 2022mobile


Единственное, что мне не нравится - это 4 уголка на 1 компенсатор = 8 паек. Две трубы 16 паек. Итого на три места = 54 пайки на ровном месте.
avatar
-Ал-
16 August 2022


avatar
Vortex:

Единственное, что мне не нравится - это 4 уголка на 1 компенсатор = 8 паек. Две трубы 16 паек. Итого на три места = 54 пайки на ровном месте.
Забудьте про всякие пайки. Собирайте на трубах Rehao, а трубы убирайте в перекрытия. Под полом пусть они как хотят извиваются
avatar
Vortex
16 August 2022mobile

1

avatar
-Ал-:

Забудьте про всякие пайки. Собирайте на трубах Rehao, а трубы убирайте в перекрытия. Под полом пусть они как хотят извиваются

Шутишь 🤣🤣🤣 Улицу топить? Или если разморозит полы менять? Про отопление говорим же.
avatar
-Ал-
16 August 2022


avatar
Vortex:

Шутишь 🤣🤣🤣 Улицу топить? Или если разморозит полы менять? Про отопление говорим же.
Полиэтиленовые трубы не боятся разморозки
avatar
Vortex
16 August 2022mobile


avatar
-Ал-:

Полиэтиленовые трубы не боятся разморозки

Хорошо, а улицу топить зачем? Киловатт 7 рублей.
avatar
Anikiy
17 August 2022mobile


avatar
-Ал-:

Забудьте про всякие пайки. Собирайте на трубах Rehao, а трубы убирайте в перекрытия.

Rehao? Сразу кроссовки Adibas вспомнились.
А трубы в перекрытия в деревянном доме мало кто убирает по целому ряду причин.
avatar
-Ал-
17 August 2022


avatar
Vortex:

Хорошо, а улицу топить зачем? Киловатт 7 рублей.

А при чем улица? У ТЕБЯ ЧТО, земляной пол?
У меня все трубы внутри пола.
avatar
-Ал-
17 August 2022

1

Anikiy
posted image
avatar
Vortex
17 August 2022mobile


avatar
-Ал-:

А при чем улица? У ТЕБЯ ЧТО, земляной пол?
У меня все трубы внутри пола.

Нет, у меня нормальный пол. Лаги через 40 см. Как через них трубы вести и зачем? Труба таже отдает тепло. Зачем оно мне в полах? Зачем дырявый пол? Пусть в дом отдает тепло. И система легко демонтируемая и обслуживаемая.
posted imageposted image
avatar
-Ал-
17 August 2022

2

Vortex
А пол разве не в доме? Холодным должен быть? )))
Вот так разводятся трубы и провода в полу Холодная и горячая вода, канализация, отопление, электропроводка (я бы посмотрел как это всё по стенам раскидать):
posted imageposted image
Что там можно "обслуживать"? Трубы служат более 50 лет, провода тем более
avatar
Vortex
17 August 2022

4

avatar
-Ал-:

Vortex
А пол разве не в доме? Холодным должен быть? )))

Ну, пусть сверху греется. Зачем утеплитель греть?
avatar
-Ал-:

Что там можно "обслуживать"? Трубы служат более 50 лет, провода тем более

Я насчитал на 1,5 квадратных метра 18 соединений и три дырки в лаге. Т.е. все лаги передырявить и фиг знает сколько муфт, которые со временем прослабнут и начнут подтекать. А если в них антифриз остывший до нуля, сто пудов будут подтекать. Конденсировать влагу и отдавать ее в утеплитель и т.д. А там же еще и проводка, причем не убранные в металлическую гофру. Ничего что в утеплителе деревенского дома заводятся грызуны и они могут пожрать все это дело? Извини, но - это дичайший маразм.

Извини, но дырка в полу из которой торчит твоя рехао по эстетичности выглядит намного более дико, чем контур отопления по периметру, от которого хотя бы толк есть - греет периметр независимо от батарей. И в первую очередь в доме должен быть теплый воздух, а ни прогретая минвата под досками.

Проводка тоже. Я раскидал в коробах почти 400 м провода (170 на розетки и 230 на свет), так их и не видно. В глаза не бросаются. Зато если нужно, можно ответвиться, добавить, убрать, сместить - никаких проблем! В конце концов жилу поменять. Все доступно, все обслуживаемо. Систему отопления тоже можно просто демонтировать всю за пол часа. Скрытая проводка в полу не исключает открытый подвод к светильникам и розеткам. Закатать в пол, а потом тащить на потолок? В сруб вштрабливать? Стандартная практика - от щитка поднять под потолок, раскидать по площади и спустить вниз в нужных точках, всё! Зачем самому себе строить скрытые подлянки?

posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
avatar
-Ал-
17 August 2022


Vortex
По полкилометра труб и проводов вокруг всего дома это что то )))
Зато, конечно, содрать это все - раз плюнуть. Ну ещё и компенсаторы навесить по всем стенам. Красота.
avatar
Евген2115
17 August 2022

1

Vortex
Сливные трубы я убрал под пол, вот им точно нечего "наверху" делать.
avatar
Vortex
17 August 2022

3

Евген2115
А в чем смысл? Ты же все равно от раковины до дырки отвод делаешь. На кухне все в невидимой зоне, в ванной полметра трубы видно за унитазом и все. А так 6 дырок в пол и ползай в подполе? У меня еще между кухней и санузлом (по проекту топочная, бойлерная) лента фундамента. Долбить? А если кабинку душевую поменять на другую что делать? Или мойка на кухне в другое место переедет, а не как планировал? Вообще не понимаю зачем убирать что-то, что можно не убирать, т.к. смысла в этом нет.
avatar
-Ал-:

Vortex
По полкилометра труб и проводов вокруг всего дома это что то )))

Ты сначала посчитай свои метры. Наковырять дырок в половых лагах - это похабщина.
avatar
-Ал-:

Ну ещё и компенсаторы навесить по всем стенам. Красота.

Торчащая из пола из обглоданной дыры деревянного пола кривая фиолетовая труба с черными муфтами запитывающая белую батарею - это что вообще? Красота?
Проводка скрытая в деревянном доме без металлической гофры - нарушение. Пластик мыши жрут. Гильзовка в лагах (и прочих проходах в дереве) также должна быть металлическая. И т.д. и т.п.
У меня аккуратно по периметру идет отопление: две трубы - прямая и обратка. Метр в метр периметр и все. Сами трубы являются источником тепла и тепловым поясом. А у тебя носители тепла до батарей и грелки для мышиных нор.

2 people online

2 people online

Log in to leave a message or Sign up


up