RmKKK:
|
Anikiy Хотел пластиковый купить, но они "жидкие" слишком, взял металлический.. |
Если он внутри гаража - то пофиг, просто нужно не VIKO брать, а нормальный бокс типа ABB. Если снаружи гаража - то есть антивандальные боксы из пластика или композитов. Быстрее металлический сломают, чем его
RmKKK:
|
Дверку щита тоже заземлять или если нет на ней оборудования, то не надо? |
Если нет оборудования - то по правилам не надо, но для себя лучше заземлить.
RmKKK:
|
У меня в гараже есть ещё щит который отключает электричество во всем ряду гаражей, от него идёт толстый кабель под уголок на стене снаружи, а уголок в землю уходит, это заземление?) |
Нет, это не заземление, это защита кабеля от механических повреждений.
RmKKK
15 April 2016
AnikiyAnikiy:
|
Если он внутри гаража - то пофиг, просто нужно не VIKO брать, а нормальный бокс типа ABB. Если снаружи гаража - то есть антивандальные боксы из пластика или композитов. Быстрее металлический сломают, чем его |
ABB боксы были но только на 24 модуля и более и цена у них была за 2000руб, поэтому за мою сумму были только VIKO и IEK у которых пластик с толщину тетрадного листа, поэтому взял металлический
Anikiy:
|
Нет, это не заземление, это защита кабеля от механических повреждений. |
А что за кабель тогда? Из общего щита в моем гараже он выходит на улицу и идет куда то в землю, внутри кабеля изоляция жилок белая с зеленовато-желтой полосой
Блин... достал безпредел председателя. )(рен с ним что в кооперативе ночного освещения нет (Крым и все такое)
Но ... на ночь обязал охране обесточивать все гаражи (без конкретного графика времени ) И почему то выпадает, когда делал слив масла или еще какие-то работы в нижних комнатах
у нас с 22.00.до 6.00. строго выключают свет и закрывают ворота на ночь,сторож ложится спать,до 6.00. в гаражи не попасть.бесит немножко.
focus3d
16 April 2016mobile
1
serega836:
|
у нас с 22.00.до 6.00. строго выключают свет и закрывают ворота на ночь,сторож ложится спать,до 6.00. в гаражи не попасть.бесит немножко. |
такай же байда! Еще если на другой тачко заезжаеж то триДцать рублев требуют! и не важно что сегодня уже заезжал и платил. Беспредел Мазафака
focus3dне,ну у нас за такое сторож и отхватить люлей может.
focus3dнедавно собрание акционэров было,председателя чуть с говном не съели за то что абонплату повысил,все взад вернули.
я себе на всякий случай автономную gsm сигналку с сиреной поставил.
focus3d
16 April 2016mobile
1
serega836:
|
focus3d не,ну у нас за такое сторож и отхватить люлей может. |
думаю у нас с председателя надо начинать ( такая мышь"
...)
RmKKKцитата: |
Хотел пластиковый купить, но они "жидкие" слишком, взял металлический |
Anikiy дело говорит.
У меня стоит пластиковый шкаф ABB под дин-рейку уже пять лет. Элементарно монтируется. Они и совсем маленькие бывают. А гараж - помещение с повышенной опасностью по поражению электричеством.
А поскольку электропроводка в гаражах ультрадерьмищная, себе делал типа двойной изоляции. То есть сам шкаф еще на изолирующей панельке, вся проводка в пластиковой трубе, все светильники герметичные и изолированы от металла, розетки тоже, все кабели с двойной изоляцией.
serega836Похоже все председатели - родственники.
У нас тоже была такая тема с отключением электропитания на ночь. Я им заявил, что буду платить за свет ровно в два раза меньше, а там как хотят. Отключать перестали.
А сторож спит в будке рядом с воротами. У меня сигналы Митсуба по 113 дБ каждый. Как он может не проснуться?
Бывает приезжаю и в 1 и в 2 ночи... Впрочем, тут конфликтов нет, сторожа с понятием, что их дело сторожить.
MitsПоздно.. Придется металлический монтировать)
Проводку все переделывать буду, стены уже проштробил, осталось выбрать и купить кабель
Aleksei210183
16 April 2016mobile
RmKKK
Заземлять щиток необязательно, дверку тоже..
Установи селективную защиту и сечечение проводов правильное подбери.
Если очень хочется заземление его легко организовать самому..
RmKKK
16 April 2016
Aleksei210183:
|
RmKKK Заземлять щиток необязательно, дверку тоже.. Установи селективную защиту и сечечение проводов правильное подбери. |
Сечение провода на освещение 1,5мм2, розетки 2,5мм2. А что такое селективная защита? Что то типа УЗО или дифф. автомат?
RmKKKСелективный в переводе избирательный. В данном случае это означает, что твой автоматический выключатель на гараж должен быть по номинальному току меньше, чем автомат на группе. Тогда по идее он отключится раньше, чем автомат группы.
Но по факту, судя по фото, проводка в твоих гаражах, сделана как бык поссал и наверняка еще и перегружена. Поэтому надо быть готовым к тому что кроме света еще максимум 500 - 600 вт и алес - тепловой расцепитель на автомате группы сработает. Это можно вечером эмпирически проверить.
Ну, чтобы соблюсти формальные правила можно поставить свой автомат на ступень меньше группы.
Aleksei210183
16 April 2016mobile
RmKKK
Да неее.. УЗО не надо. Просто автоматы правильные поставь, свет, розетки, ввод.. Селективная значит избирательная, замкнул розетку, автомат на розетки сработал, а свет остался)..
Mits
16 April 2016
RmKKKПо твоим проводкам формально пойдет автомат 25А и 16А по двум сечениям соответственно. Но я бы поставил на вводе в твой гараж 16А, если на группе не стоит такой же
Тогда надо меньше - 10А, например. Но все равно не факт, что он этот ток будет держать, поскольку сетка скорее всего перегружена, как выше писал.
Поправил исходя из реалий
При сварке и перфораторе 3 лампочки по 100Вт горят чуть тусклее. Также прорабатывается вопрос об отдельном питании на гараж..
На розетки планируется 16а, на освещение 10а, вводной автомат на 25а.
RmKKKСудя по тому, что ты написал, не все плохо.
Проверь номинал автомата группы гаражей. Твои должны быть меньше.
RmKKK
16 April 2016mobile
Вот такой, который большой. Завтра посмотрю на сколько ампер, от него же идёт белый провод с зелёной полоской, выходит на улицу и идёт в землю.
Mits
16 April 2016
RmKKKСоветский еще.
Похож на серию АЕ. Номинал скорее всего больше твоих 25А.
Белый с зеленым провод это заземление щита.
RmKKK
16 April 2016
Mits
Причем проводов заземления аж 4 штуки, они все присоединяются сверху к автомату внутри щита, по 2 провода на контакт)
Aleksei210183
16 April 2016mobile
Если посажены на губки автомата, то это никак не заземление))
Aleksei210183
16 April 2016mobile
Открой щит, сфоткай мы тебе все скажем...че-как...
Aleksei210183
Завтра сфоткаю и выложу)
Aleksei210183Вот такой вот щит изнутри:
Провода вот в таком порядке:
1 - Основной подходящий провод
2 - Провод выходящий на улицу и уходящий в трубу в землю
3- Провод отходящий на другие гаражи
Вот тот провод с зеленой полоской:
Вот эти провода выходят на улицу в трубу и в землю
А вот соединения внизу
Кстати, на табличке что на самом рубильнике выбита цифра 40 и после нее буква а, насколько я понял рубильник на 40А.
RmKKKПипец какая жесть.
Скорее всего, автомат А3100, с номиналом в 40А, трехфазный, но включенный по однофазной схеме. Фиг знает в каком состоянии. Возможно также, что фаза и ноль идут разными кабелями.
MitsФиг знает в каком состоянии.
По фото видно состояние контактов,особенно на третьем фото
Своих функций этот автомат точно не выполняет. Работает скорее как простой разьеденитель.
RmKKK:
|
А что за кабель тогда? Из общего щита в моем гараже он выходит на улицу и идет куда то в землю, внутри кабеля изоляция жилок белая с зеленовато-желтой полосой
|
Понятия не имею что это за кабель. Да и какая разница?