смити:
|
зодчий Это наверное какая-то старая технология изготовления автоматов. |
все автоматы с винтами. Я не знаю ни одного автомата без регулировочного винта. Вот тебе статья про АВВ за июль 2017 года.
https://www.syl.ru/article/319378/avtomaticheski...achenieЦитата из статьи
цитата: |
Устройство автоматов
Корпуса моделей выполняются из полиамида с температурой плавления 950С. На корпусах имеется индикация «включено» и «выключено».
Число модулей автомата зависит от количества полюсов, занимая соответствующее место в щитке.
Сверху и снизу приборы снабжены двойными клеммами, что создает преимущества при сборке электрических щитов. К ним удобно одновременно подключать гребенку и провод. Имеется широкий диапазон температуры эксплуатации (от -50С до +50С).
К автомату не рекомендуется подключать по несколько потребителей, но при равных сечениях кабелей и исправной проводке для двойных клемм проблем не возникает.
Устройство состоит из большого количества деталей, за счет чего оно имеет повышенную надежность. Это:
рычаг управления; защелка для монтажа на Din-рейку; дугогасительная камера; винтовые клеммы, не требующие затяжки; тепловой расцепитель с регулирующим винтом; контактная группа; катушка с сердечником. |
смити
8 February 2018
зодчийзодчий:
|
все автоматы с винтами. Я не знаю ни одного автомата без регулировочного винта. |
Это статья ассорти. Пишут они про АВВ, а фото прикладывают другого древнего автомата, я чего-то не помню что бы у АВВ была желтая ручка. И цитируешь описание именно к этому древнему автомату.
Но я могу упростить задачу. У меня есть небольшой запас различных, новеньких, АВВшных автоматов 200 серии, могу пожертвовать одним, разобрав его
.
dica
8 February 2018
смити:
|
зодчий
Это статья ассорти. Пишут они про АВВ, а фото прикладывают другого древнего автомата, я чего-то не помню что бы у АВВ была желтая ручка. И цитируешь описание именно к этому древнему автомату. Но я могу упростить задачу. У меня есть небольшой запас различных, новеньких, АВВшных автоматов 200 серии, могу пожертвовать одним, разобрав его .
|
Можешь не париться.. На современных автоматах нет винта регулировочного, т.к. технологии и точность шагнули далеко вперед.. На старых да, был.. Просто товарищ далек от этого и все знания ограничиваются непонятно кем и когда написанной статьей
Зы.. На фото.. полагаю.. у нихт ИЭК древних годов
смити
вряд ли ты сможешь его нормально разобрать. У АВВ там хитро замучено. Винт должен быть, я не представляю как без винта регулировать пластину. Другое дело, что конструкция автомата может быть разной. В простых случаях как на картинке выше. Я щас тоже полазил по инету и нашел как минимум три варианта расположения регулировочного винта. На картинках с АВВ он тоненький и длинный ближе к рычагу взвода автомата.
на этой картинке его почему-то нет, видно выволился
. Вот здесь есть, я его стрелочкой пометил
зодчий:
|
на этой картинке его почему-то нет, видно выволился . Вот здесь есть, я его стрелочкой пометил
|
Ты разницу между ними видишь или нет? Я же вроде выше написал, что на старых были.. На современных нет, т.к. точность изготовления выше
Не, ну может на каких-то китаезных конечно и сейчас есть
Лодочник
10 February 2018mobile
Разобрал я древний щиток..
В квартиру заходит алюминий 3 пары ...то есть фаза две жилы ноль две жилы и походу ещё один ноль тоже две...ноль и фаза заводились на пакетник и с него уже на счетчик по одной жиле
Я так понимаю однозначно замена вводного кабеля. ..
Какие либо варианты с клеммами нуегона..
Лодочник:
|
Разобрал я древний щиток.. |
Этот выключатель должен отключать ноль и фазу, два входа и два выхода.
Такого типа выключатели часто используются- на одной оси много уровней.
Каждый уровень замыкает пару контактов.
Если входит три пары , то одна из них заземление.
Лодочник
10 February 2018mobile
borodaII
Нуда это я понял. .главный вопрос вошло 2 жилы- на счетчик зашла одна ...как на нормальный щит переделать? Через клемму как то не охота. .
Земля однако странная я уже говорил случайно замкнул пробником фазу и земляной контакт в розетке - коротнуло
Mr_Romanov
10 February 2018mobile
Лодочник
А почему вводной менять не хочешь?
Лодочник
10 February 2018mobile
Mr_Romanov
Да я то только за...надо же ещё с электриком тсж согласовать..он по тел начал..а может менять ненадо надо посмотреть. .понятно что поменяю
Лодочник:
|
Земля однако странная я уже говорил случайно замкнул пробником фазу и земляной контакт в розетке - коротнуло |
Это нормально, для фазы, что ноль , что заземление одинаково. Это для УЗО будет разница.
Вот твоя схема сейчас.
А вот так можно сделать, как вариант.
Mr_Romanov
10 February 2018mobile
Лодочник
У тебя доступа к щитку нет?
Мне обычный электрик менял
Лодочник
Менять то зачем хочешь, что то беспокоит?
Лодочник
11 February 2018mobile
PtizaЯ поменять хочу вот это
Собственно новый щит уже собрал. .
Входит по две жилы фазы нуля и земли . .я так понимаю единственный вариант подключения через вводной автомат только смогут ли из ПЭС его опечатать..
Раз уж влез все менять почему бы не поменять вводной кабель с площадки там длина меньше 10м
Лодочник
Общий провод какой к которому ты, наверняка, медью захочешь подключиться?
Ввод до счетчика должен выполнять представитель УК.
Лодочник
11 February 2018mobile
Ptiza
Ну там небось тоже люминий ..там щиток завести медь хочу на автомат..
Понятно что подключение на лестнице с местным электриком..
Mr_Romanov
11 February 2018mobile
Ptiza
Мне в пэс сказали что если щиток не закрыт любой электрик, мне обычный электрик и менял
Лодочник
11 February 2018mobile
Ptiza
На площадке щиток вот от него и думал медь проложить
Лодочник
Как ты собрался там подсоединяться к, скорее всего, общей алюминиевой скрутке? Если всякие ваго со смазкой и т.п. то электрик может не взять на себя ответственность.
Mr_Romanov
ПЭС не является собственником электросетей в доме и не может регламентировать данные процессы. В случае ЧП отвечать будет УК.
Лодочник
11 February 2018mobile
Ptiza
Лех там автомат думал в него
Лодочник
Отдельный фидер на твою квартиру, тогда без вопросов.
Лодочник
11 February 2018mobile
Вообщем осилил. .
Входящие по две жилы фазу и ноль завел на 2п автомат. .
Пока остался открытым вопрос по замене входящего кабеля ...и если оставить - так не возникнет ли трудности у ПЭС опечатать вводной ав в принципе там возможность есть...
зодчий:
|
Antonov_YS ну это просто личные заблуждения, фобии. На самом деле всё регламентировано, сертифицировано. Отсебятины быть не должно. Тем более в таком вопросе как электричество. |
Вот полностью только с этим согласен...Но в остальном ты предлагаешь именно отсебятину
зодчий:
|
Там где будет чайник и микроволновка лучше больше ничего не вешать. если протянешь два кабеля нет необходимости тащить сечением 2,5, можно и по 1,5 , легче крутить, удобнее монтировать в подрозетниках. Один хрен розетки рассчитаны до 16А. |
Это "полный крах всех надежд...шесть букв...вторая И" ©
Ничего что кабель трехжильный 1.5 кв.мм. согласно таблице 1.3.4 ПУЭ рассчитан на длительный ток 15А ?
А то что даже при температуре + 30 поправочный коэффициент на токи кабеля 0.88 согласно таблице 1.3.3 ? т.е. 13.2Ампера тоже неважно?
Про токи КЗ я здесь даже говорить не буду.
зодчий:
|
УЗО же гарантированно сработает при возникновении утечек тока, что на 99% защитит тебя от пожара. |
глупость, т.к. если плохой контакт, то вполне может загорется кабель и окружение, но утечек не будет.
УЗО - это в первую очередь защита от поражения током и при определенных обстоятельствах защита от пожара.