ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)



Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.

ОFF: Ремонт квартиры

avatar
Grigoriy
19 January 2006

ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
344,5K
views
116
members
5,1K
posts

avatar
LGG
23 December 2017


dica
у финнов видел окна древние,но вполне живые
и не похоже,что дубовые
а ещё видел такие,у которых наружная створка - пластик,а внутрь дома - дерево
avatar
KOM
23 December 2017mobile


avatar
LGG:

dica
у финнов видел окна древние,но вполне живые
и не похоже,что дубовые
а ещё видел такие,у которых наружная створка - пластик,а внутрь дома - дерево

Не пластик, а люминь...
Круто, дорого, но нужен уход. Дистанции проверять, петли и т.д.
avatar
володя володя
24 December 2017


avatar
зодчий:

в современных кирпично-монолитных домах так не бывает. Плита перекрытия общая из комнаты на балкон.


Плита одна с термовставками
Для тех кто ни разу их не видел
posted image
avatar
зодчий
24 December 2017


avatar
володя володя:

Плита одна с термовставками
Для тех кто ни разу их не видел
posted image

вот че ты "умничаешь"? Ты читал о чем речь? Или лишь бы цепляться к словам? Речь шла о блочном доме, где термовставка ОТДЕЛЯЕТ основную плиту перекрытия от балконной. Балконная плита самостоятельный элемент. В кирпично-монолитном домостроени ситуация совершенно иная, там общая плита перекрытия, и какие-либо термовставки, если они вообще есть, никак не влияют на общую силовую (несущую) конструкцию.
posted image
avatar
dica
24 December 2017


avatar
зодчий:

вот че ты "умничаешь"? Ты читал о чем речь? Или лишь бы цепляться к словам? Речь шла о блочном доме, где термовставка ОТДЕЛЯЕТ основную плиту перекрытия от балконной. Балконная плита самостоятельный элемент. В кирпично-монолитном домостроени ситуация совершенно иная, там общая плита перекрытия, и какие-либо термовставки, если они вообще есть, никак не влияют на общую силовую (несущую) конструкцию.
posted image

А что не так?
цитата:
зодчий 22 Декабря - 20:01 # « »



Модератору

цитата (смити)

Бетонная плита над балконом отсечена от основной плиты перекрытия термовставками

в современных кирпично-монолитных домах так не бывает. Плита перекрытия общая из комнаты на балкон.

Термовставки в КМ есть Бетон ппц какой мост холода.. Без термомоста балки промерзают на метр внутрь помещения
avatar
смити
24 December 2017


avatar
зодчий:

Речь шла о блочном доме, где термовставка ОТДЕЛЯЕТ основную плиту перекрытия от балконной.

Да в панельных домах то же самое, заливают единую панель перекрытия и балкона, между ними вставляют пенопласт в качестве термовставки.
avatar
dica
24 December 2017


Для большей наглядности
posted image
avatar
dica
24 December 2017


avatar
смити:

Да в панельных домах то же самое, заливают единую панель перекрытия и балкона, между ними вставляют пенопласт в качестве термовставки.

Панельки разные бывают.. каркасно-балочные, каркасно-стеновые, с навесными внешними панелями.. и т.д. Перекрытия заливные, с ЖБК и т.д. Но терморазрывы есть везде.. Это да
avatar
володя володя
24 December 2017


avatar
зодчий:

и какие-либо термовставки, если они вообще есть


Цепляюсь к словам
Ещё раз, но немного другими словами
Плита одна, но частично отделена термоставками
avatar
Mr_Romanov
24 December 2017mobile


Товарищи ремонтники, какой фирмы унитазы смотреть, по цена качество.
Напольный
avatar
Brodjaga
24 December 2017


Mr_Romanov
А зачем напольный? Возьми встройку геберитовскую по Акции
avatar
Antonov_YS
24 December 2017mobile


А кто- нить знает качественную фурнитуру д/пластиковых окон можно где-то в Максидомах посмотреть или лучше идти в конторки, кот. продажей/установкой занимаются. Нужно ручку и защелку рото. Плюс уплотнитель бы на некоторых заменить (он кстати, от производителя отличается - или стандартный?)
avatar
dica
24 December 2017mobile


Antonov_YS
Ну если тебя ручка за полтора рубля не смущает,то можно и рото)) А так все Хопе ставят.. резины несколько видов под разные профиля
avatar
Antonov_YS
24 December 2017


dica
Ручка - можно и не рото, защелка рото была (ее бы поставил) - сломалась... А резину - замерить нужно по ширине нужно, может есть какой-то производитель получше? Ну и самое - главное - куда податься (удобнее всего конечно бы в какой-нить маркет, если у них такое бывает)?
avatar
dica
24 December 2017mobile


avatar
Antonov_YS:

dica
Ручка - можно и не рото, защелка рото была (ее бы поставил) - сломалась... А резину - замерить нужно по ширине нужно, может есть какой-то производитель получше? Ну и самое - главное - куда податься (удобнее всего конечно бы в какой-нить маркет, если у них такое бывает)?

В маркетах врятли.. если только с завода переработчика резину брать,а ибо она в бухтах по километру. С защелками и ручками без проблем можно купить
avatar
смити
25 December 2017


Кому интересен вопрос выбора марки электрических автоматов, опытным путем установил что у автоматов ИЕК защита о перегрузок работает лучше чем у АВВ, а вот у автоматов АВВ лучше устроена защита от короткого замыкания.
У меня стоит на вводе ИЕК 50А, за ним два АВВ на 50А, за ними группы АВВ. При КЗ вырубает групповой и два вводных АВВ. Но при штраблении стен работали два штрабореза, два пылесоса и отбойник, общей мощностью 9 киловатт, по теплу каждые минут 20 срабатывал вводной ИЕК.
DGrees
25 December 2017mobile


смити
Какие авв?
И похоже как раз и с перегрузками иек облажался, при 9 квт он не должен вырубиться, ток выходит в районе 40, а 50 у автомата - это номинальный неотключающий ток.
avatar
смити
25 December 2017


DGrees
ABB S201 и S202
avatar
смити
25 December 2017


D
DGrees:

И похоже как раз и с перегрузками иек облажался, при 9 квт он не должен вырубиться, ток выходит в районе 40, а 50 у автомата - это номинальный неотключающий ток.

У меня нормальный ИЕК стоит, ВА 47-100 2Р 50А 10 кА (MVA40-2-050-C). 9 кв это суммарная мощность написанная на самом инструменте. По факту, под нагрузкой может быть больше. Попробуй любой двигатель остановить под нагрузкой, напруга тут же начнет нарастать. В любом случае по окончанию ремонта будут испытания, возьму вилку с работы и сделаю более точные замеры. Что будет не соответствовать исправному оборудованию заменю.
avatar
зодчий
26 December 2017


смити
тут вот в чем фишка. Конструктивно все автоматы устроены одинаково. Всех производителей. От короткого замыкания везде стоит магнитная катушка. На автоматах любой мощности (любого тока) практически одна. Поскольку магнитное поле при замыкании возрастает в тысячи раз, то данный механизм по идее у всех автоматов должен работать одинаково. Если только не попала грязь (песчинка), ничего не заржавело или катушка просто не рабочая (брак). Но такое маловероятно, разве что в сырых помещениях (на улице) желательно автоматы менять по чаще.

Важная же отличительная часть у разных производителей по току отсечки - это биметаллическая пластина. На автоматах большой мощности она потолще. на малой мощности потоньше. Принцип простой, от нагрева она изгибается и размыкает контакты. В теории у разных производителей тут тоже особых различий быть не должно, ибо закупают они эти самые биметаллические пластины часто у одного поставщика. Возможно какие-то производители имеют собственную линию производства таких пластин, возможно. Но техрегламент (стандарт) по всему миру один и в любом случае характеристики такой пластины должны быть одинаковыми или очень близкими.

А вот где собака порылась, как принято говорить. Это в винте прижима этой самой биметаллической пластины. Например на автоматах 16А и 20А стоит одна и та же пластина и вся разница заключается исключительно в прижимном винте, насколько он позволяет пластине изгибаться при нагреве. И тут включается человеческий фактор, ибо эти винтики на производстве крутят в ручную рабочие. Где-то могут чуть недокрутить, где-то чуть перекрутить. То есть по факту при номинальной отсечке в 16А автомат по факту может отсекаться и в 14А и в 18А ( при нормальной температуре воздуха). При том что сперва еще и трещать может, если контакт винта с пластиной имеет некую окалину или иное механическое препятствие. Если автомат при больших токах начал трещать, его пора менять.

Хорошая статья тут http://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluch...ya.html
avatar
Лодочник
26 December 2017mobile


Про автоматы для обычных розеток - С16 ?.
Или как советует Земсков- В16?
avatar
Ptiza
26 December 2017


Brodjaga
Это ппц
Я даже комментироаать не буду.
avatar
Ptiza
26 December 2017


Лодочник
Напишу так: я бы поставил С...
Всё. А то тут столько профессоров кафедры электротехники, шо пипец.
avatar
dica
26 December 2017


avatar
Ptiza:

Лодочник
Напишу так: я бы поставил С...
Всё. А то тут столько профессоров кафедры электротехники, шо пипец.

avatar
Лодочник
26 December 2017mobile


Ptiza
Еще вопрос обнаружил что на розетки на клеммы заземления подключен второй ноль это типа "защитное зануление "?
..нахрен оно такое ..
Искал фазу на розетке и задел пробником заземл контакты естественно бабахнуло ..
Вот думаю от греха поставить розетки без земли
avatar
borodaII
26 December 2017


avatar
Лодочник:

Искал фазу на розетке и задел пробником заземл контакты естественно бабахнуло ..


А если бы там заземление было думаешь не бабахнуло бы?
avatar
nhr
26 December 2017


У меня последнее время сильно свистит дверь на балконе при сильном ветре. Если прижать дверь, то свист пропадает. Куда смотреть, чтобы подтянуть?
Естественно стеклопакет.
avatar
Лодочник
26 December 2017mobile


avatar
borodaII:

А если бы там заземление было думаешь не бабахнуло бы?

Я конечно не спец...
Но почему то мне кажется, что земля и фаза не должны коротко замыкаться ...
Получается так что ноль подключенный на земл контакты постоянно точит из розетки ихмо это не правильно
avatar
borodaII
26 December 2017

1

avatar
Лодочник:

Я конечно не спец...
Но почему то мне кажется, что земля и фаза не должны коротко замыкаться ...
Получается так что ноль подключенный на земл контакты постоянно точит из розетки ихмо это не правильно


Ноль и заземление для фазы одинаково. Даже больше скажу, что где то в доме
Скрытый текст
они соединяются. Разница только в том, что по заземлению не должен течь ток от потребителя.
Грубо (очень грубо) в розетку с заземлением приходит фаза и два нуля.
avatar
Ptiza
26 December 2017


avatar
Лодочник:

думаю от греха поставить розетки без земли

Если бы у меня в квартире не было отдельной земли и я бы не был уверен, что это именно земля, а не соединенный где-то с нулем провод, то я тоже бы поставил розетки без земли.

1 person online

1 person online

Log in to leave a message or Sign up


up