Вопрос к знающим по электрике

15 years ago

1



Мужики, кто в электрике шарит. Я хочу люстру новую повесить. Если я выключил свет в комнате, можно руками провода трогать в люстре? Там же тока уже нет? Или может шандаразнуть? Я бы квартиру в щитке отключил, но там не понятно где чей переключатель!

репко
25 January 2009

Вопрос к знающим по электрике
85K
views
208
members
1,5K
posts

avatar
ol27th
6 August 2009


по поводу проточного водонагревателя- это неимоверный МИНУС выбора, надо было лучше накопительный брать
у нас стоит дома 2 проточных уже третий год (на время отключения горячей воды)
минусы: не всегда можно нормально подобрать температуру и требует отдельного кабеля из щитка!
подчеркиваю [U]требует нормального кабеля из щитка!"
никаких удлинителей ненадо!
Почему ? поясняю : когда использовали водонагреватель минут 10 то провода реально нагреваются - а это прямой путь к пожару. Розетка сплавилась(
Вообщем втыкать его лучше в туже розетку , что и стиральная машина!

Господа , ну не надо удлинителей, погорите нафиг
Да и ещё.
проточный водонагреватель часто не комплектуется кабелем СПЕЦИАЛЬНО, чтобы покупали достаточной длины и сечения кабель и на пряму подключали в щиток

Теперь жду когда помрут оба нагревателя, чтобы заменить их на накопительные
avatar
ol27th
6 August 2009


репко
проверяй периодически не перегревается ли провод, для спокойствия моего, без репки будет скучно )
avatar
sgtNemo
6 August 2009


репко
В обычная розетка держит не больше 16А, 5кВт требуют 22,72А это слишком много розетки-вилки не выдержат. СОответстввенно если не хочешь проводом от щитка, то если прооводка выдержит этот ток, то соединять надо при помощи розетки типа той что идет к электрическим плитам.
voronovnik
6 August 2009


Правильно будет если прокинешь до щита кабель ВВГнг или NYM 3*4 и смонтируешь в этажном щите Диф.автомат с током утечки Дифф. автомат DS941 (тип АС) 25А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C25 30MA (ABB).
С этим не шути, как энергетик тебе говорю.
avatar
sas_000
6 August 2009


возьми тестер, один контакт на ноль другой на водопроводную трубу - будешь приятно удивлен
... видно скоро будут деньги собирать на одноклубника

25-30мА много надо 10-15мА
репко
7 August 2009


На 2 квт греет просто отлично, реально горячая вода идет. Видимо в современных накопителях эффективно мощность используется. С утра помылся быстренько. Провод даже не нагрелся. В выходные планирую у Медного чайника взять УЗО для надежности вкорячить. Пока моюсь сам, домашним запретил пользоваться. Если шибанет током, то хотя бы меня. Не хочу чтоб другие пострадали.

З.Ы. А, и еще хочу провод в выходные другой купить. У меня сейчас 1.5 мм вроде на удлинителе написано. Надо толще?
avatar
ol27th
7 August 2009


репко прально , надо быть одному чистому в семье )
avatar
Сволочь
7 August 2009

1

репко
оставь провод, который есть...
пусть лучше он выгорит, чем проводка от щитка до розетки. да и следить за ним проще... перегрелся удлинитель - вырубай нагреватель!
репко
7 August 2009


ol27th
Остальные в тазах воду пусть греют.

dirty alex
Хмммм... это логично.
avatar
Сволочь
7 August 2009


репко
еще и автомат выбрать на 16 Ампер. чтобы если случайно кто-то выберет режим на 5кВт не сжечь ничего... Автомат просто вырубит в этом режиме.

ЗЫ: и овцы целы и волки сыты! семья чистая, бюджет не пострадал, проводка работает в штатном режиме
X-Files
7 August 2009


репко
из-за таких как ... некоторые нехорошие люди меня от батареи регулярно током шарашит, видать "заземлились", пид... люди нетрадиционной сексуальной ориентации!
УЗО на 40А/40мА поставь на вход в квартиру, есичо - то хоть не убьёт. лучше, шоп это делал электрик
Moonwalker
7 August 2009


Р
репко:

Пока моюсь сам, домашним запретил пользоваться.

вот жук

жену значит моржевать заставляешь...

ps

заземление с батареи сними, еще соседей убъешь...

эксперементатор блин...
X-Files
7 August 2009


avatar
ol27th:

репко
проверяй периодически не перегревается ли провод, для спокойствия моего, без репки будет скучно )

инструкция. моешься, значит, под душем, чтобы проверить провод - достаточно потрогать розетку, она ближе всего, а то мало ли монтаж в стене и нельзя провод потрогать
если розетка тёплая - существует опасность пожара

я надеюсь, все понимают что это прикол?
Moonwalker
7 August 2009


X-Files

надо было написать что нужно термометром измерять )))
avatar
Наиль
7 August 2009


Р
репко:

провод - землю подключил телефонный к водопроводной трубе в ванне, предварительно зачистив до металла.


Без шуток, не надо этого было делать. Телефонный провод сгорит первым и тебя не спасет ни разу.
avatar
Наиль
7 August 2009


Металический каркас в щитке обычно заземлен, вот к нему надо землю.
posted image
avatar
Сократий
7 August 2009


avatar
ol27th:

репко прально , надо быть одному чистому в семье )

Грязная жена эротичнее ?
avatar
Медный_чайник
7 August 2009

-1

Наиль Если поставитть УЗО, то от тока в 10 мА никакой провод не сгорит, правда?
А если заземлиться в старом доме о щиток, который не заземлён, или заземлён плохо, то между заземлённым о него устройством и трубами в ванной будет потенциал в несколько вольт (достаточно для искрения).
Поражает человека ток, а вызывается ток разностью потенциалов. Поэтому, в условиях ванной надо "заземляться" о те предметы, относительно которых возможен контакт. Это не столько заземление, сколько другое мероприятие - уравнивание потенциалов.
avatar
Сократий
7 August 2009


avatar
Медный_чайник:

Наиль Если поставитть УЗО, то от тока в 10 мА никакой провод не сгорит, правда?

Угораю ,все такие теоретики-экспериментаторы , а расхл...ть если что Репке придётся .
avatar
Медный_чайник
7 August 2009


Dimicandum Э... Ничего, что одним из аспектов моей деятельности является пусконаладка щитов автоматики?
Да и здравую логику никто не отменял.
Можешь привести хотя бы гипотетический пример, при котором заземление тоненьким проводом на трубу при наличии УЗО опасно?
репко
7 August 2009

2

Мужики, вы бы побыстрее определялись, а то пока вы определитесь чего мне делать, я или пожар устрою или меня током шибанет. Я ж действую по вашим инструкциям, а они у вас противоричивые. Кому верить? Каждый раз в вану иду как последний раз
avatar
Сволочь
7 August 2009


Медный_чайник
цитата:
щитов автоматики

Это чего такое?
avatar
Сволочь
7 August 2009


репко
Ставь УЗО с автоматом на 16 Ампер. Только как ты это все будешь подключать к розетке...
репко
7 August 2009


dirty alex

В разрез провода от нагревателя к розетке можно УЗО вкорячить. А почему 16 ампер? Я же мощность на 2 квт включаю, не больше
avatar
Медный_чайник
7 August 2009


dirty alex Ну, типа этого:
posted image
Недавно, в одном бился с изумительным физическим явлением, о существовании которого даже наши проектировщики-элетрики не знали, индукция называется
Стоят рядышком два контактора, включаешь их одновременно, а они опа - жутко короткое замыкание по обмоточной цепи устраивают.
А включаешь их с задержкой в 0.1 сек, всё чётко работает, и ток символический...
avatar
Сволочь
7 August 2009


репко
цитата:
В разрез провода от нагревателя к розетке можно УЗО вкорячить.

колхоз но работать будет

цитата:
А почему 16 ампер? Я же мощность на 2 квт включаю, не больше

Ты вроде хотел на 3кВт включать?...

ЗЫ: главное УЗО поставь.
avatar
Сволочь
7 August 2009


Медный_чайник
цитата:
Недавно, в одном бился с изумительным физическим явлением, о существовании которого даже наши проектировщики-элетрики не знали, индукция называется
Стоят рядышком два контактора, включаешь их одновременно, а они опа - жутко короткое замыкание по обмоточной цепи устраивают.
А включаешь их с задержкой в 0.1 сек, всё чётко работает, и ток символический...

Ничего не понял... Бред какой-то! Нужна схема...
репко
7 August 2009


цитата (dirty alex @ Сегодня в 21:10)
цитата:
А почему 16 ампер? Я же мощность на 2 квт включаю, не больше

Ты вроде хотел на 3кВт включать?...

ЗЫ: главное УЗО поставь.

Я так попробовал, на 2 квт тоже очень прилично греет. Так что можно ограничиться 2 квт. Мне Медный чайник может помочь с УЗО на 10 ампер, за что ему большое спасибо
avatar
Медный_чайник
7 August 2009


dirty alex Ты не можешь без схемы представить две катушки контакторов???
Контакты, считай не подключены.
Только катушки.
Параллельно.
И при таком раскладе одно из 5-10 включений выбивает автомат цепи управления С10, ток к.з 50-100а.
Штатное потребление катушек - десятки мА.

Оказалось, что находясь рядом, два контактора в момент включения, когда у них ещё не затянуты якоря, работают как трансформатор, и взаимодействуют на уровне магнитного поля, которе мало того, что передаёт большую мощность, так оно ещё и механически не позволяет якоря втянуть. В итоге я запитал катушку второго через допконтакт установленный на первом. Это дало задержку по времени и явление исчезло напрочь.
Разумнее было бы разнести контакторы подальше друг от друга, но уж больно много возни, допконтакт проще и дешевле (с учётом рабочего времени).
Об этом чудесном явлении мало кто занет, проектировщики совершеннн не в курсе, что не стоило рядом эти контакторы ставить.
Кстати, я даже видео записал, могу переслать...
avatar
Сволочь
7 August 2009


Медный_чайник
Что-то мне подсказывает, что индукция тут ни причем... Взаимоиндукция не по магнитопроводу, не даст сильного эффекта. А вот то что длительное время имелся воздушный зазор в сердечнеке из-за не втянутого якоря, очень существенно скажется на токе потребляемом катушкой (фактически это почти режим кз). А если помножить этот ток на два то увидим возможную причину отключения автомата.
Все смахивает на классическое "перетягивание каната" между контактерами.

С помощью контактеров похоже реализована схема АВР?

ЗЫ: схема бы все раставила по своим местам.

1 person online

1 person online

Log in to leave a message or Sign up


up