Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.



Архив

Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
география, место, участок, дом, коммуникации, стоимость, материалы

avatar
Doktoroff
25 November 2013

Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
358,3K
views
123
members
10K
posts

avatar
Nimfa78
2 October 2014


Smekaloff
это надо курить Градостроительный кодекс, раз в черте Питера...
а чем огорошившие обосновывают именно от 12 соток, на какие нормативы ссылаются?
ну так, чтобы знать)
avatar
Злой Пионер
2 October 2014

3

avatar
Brodjaga:

Ну что ж...
Кто там рассказывал какие замечательные автоматы иэк???   Зодчий вроде...

Итак, прибегают чурки с криками "где электрики?пожар!" отрывают от решения вселенских проблем...Электриков беспокоить не стал, прихожу - горит, но не отключает...нашел деревяшку, отрубил...и поснимал...
Хорошо что не догадались водой тушить, а позвали на помощь...а то еще бы окочурились...
Скрытый текст


Я вот иногда твои посты читаю и начинаю сомневаться
Ты инженер вообще ? Учился гдето ? Или по рассказам дедушки ?
При чем обычный автомат и загоревшийся от нагрева контакт ? Каким образом автомат , хоть иэк хоть шнайдер хоть авв должен реагировать на подобную ситуацию ?
avatar
Smekaloff
2 October 2014

1

Nimfa78
Я сам не общался с этими "дармоедами"... они ссылаются на какое-то распоряжение, вышедшее в последний год...
Вот и ломаю голову... надо строить, а разрешения нема!
avatar
Orelia
2 October 2014


Brodjaga
Дима, в твою коллекцию - тоже ИЭК
avatar
Brodjaga
2 October 2014

2

Злой Пионер
Давай поговорим про это:)

Автоматы защищают по теплу от превышения номинальных токов и потокам кз в зависимости от характеристик кривой.
Налицо неработа по теплу при привышении нагрузки.
Причем, обращаю твое внимание, что не отработали ни вводний ни групповой автоматы...
А должны были... По теплу полюбому.

А что до образования - то оно гуманитарное, а не инженерное

Тебе мой покойный дедушка чем то не угодил? Заканчивай этот неуместный юмор
avatar
Mr.Shuran
2 October 2014


смити

avatar
смити:

Да и нетолько мансардный этаж не вписывается в данную цену. Я на пример считаю недопустимым отсутствие цоколя на домах выше одного этажа, а если уж исключили цоколь то хотя бы не ставьте окна на землю.


Такое решение вполне может жить, только не в нашем климате это факт.

цитата:
Во внутренней отделке кроме материалов, а именно керамогранита на полу и ковки на лесницах то же ничего выдающегося. Потолки без убранств (одним гипроком можно шедевры на потолке сделать) кое где разорились на галтели за 50 рублей, в комнатах вообше без них обошлись, обыкновенные обои и обыкновенный ламинат. Работа дизайнера помоему вообще заключалась только в подборе штор обоев и напольного покрытия, никаких дизайнерских элементов я не вижу


Интерьер просто рассчитан не на конкретного заказчика, а на широкий ряд покупателей. А вот ценник конечно ахтунг.
avatar
урабус
2 October 2014


смити
Mr.Shuran
вот даже на картинке
окна в землю со снегом мне не нравится

по декорам да, можно добавить
хотя именно такие дома есть, но никак не ВИЛЛА

внутрянка вся в одном цвете, чуть чуть бы разбавить хотя бы для глаза

но в общем далеко не худший вариант по внешнему виду из предлагаемых
avatar
Focus_Chpocus
2 October 2014

1

avatar
Orelia:

Дима, в твою коллекцию - тоже ИЭК

Я такую картину наблюдал, когда банально провод был не затянут.
Перегрев локальный, защита не отрабатывает.
Нет превышения допустимого тока по автомату.
avatar
canon3000
2 October 2014


хоть и не загородный дом,но раз тут в тренде сгоревшие автоматы, то вот мой, в июне не выдержал работающей посудомойки вместе с микроволновкой.
щиток и все остальное от застройщика
avatar
Focus_Chpocus
2 October 2014

1

canon3000
Аналогично, проблема в рукожобстве.
avatar
Pecall
2 October 2014


мы иэк перестали давно использовать
нет соответствия характеристике и номиналу, автомат может как выбивать в непонятных случаях (например, при подаче питания на блок питания, защищаемый автоматом), так он может и стоически держаться при многократном превышении.

выбирать и играть в рулетку неохота, особенно когда из-за вобщем копеешного автомата получаешь рекламацию с другого конца страны

правда вроде говорят что мощные у них ничего. которые говорят на самом деле японские терасаки. но у меня идиосинкразия на эти "последние три буквы".

Еще клеммы у них угарные, посильнее винтик протянешь и резьба срывается.

но на фотках, согласен с пионером, скорее всего плохая протяжка.
avatar
Pecall
2 October 2014


и с фокусом чпокусом
понаделают одинаковых овотаров
avatar
Orelia
2 October 2014


Focus_Chpocus
А кто виноват? Электрик
Вот и доверяй после этого профессионалам
И тему про эти автоматы мы вроде уже поднимали тут тынц
avatar
Brodjaga
2 October 2014


Focus_Chpocus
Pecall
Ну плохая протяжка видна невооруженным глазом на групповом нуле, а загорелся вводной автомат...

Но может и там был косяк... Не проверял уже.

Но я ни назу не видел аналогичного погоревшего шнайдера или абб
И не смотря на то что у применяющие их люди более одаренные, все же они отрабатывают по этому теплу вполне корректно.

Нагревается же не только провод в месте плохого соединения, но и вся контактная группа автомата. Не вижу проблемы в отработке по теплу, но пожалуй поставлю эксперимент на производстве.
avatar
Focus_Chpocus
2 October 2014


avatar
Pecall:

нет соответствия характеристике и номиналу

Это брак автомата.

А фотки пригоревших проводов - это банально не затянутый винт.

avatar
Orelia:

А кто виноват? Электрик 

Мое личное мнение - да.
avatar
Pecall
2 October 2014


avatar
смити:

Я на пример считаю недопустимым отсутствие цоколя на домах выше одного этажа, а если уж исключили цоколь то хотя бы не ставьте окна на землю.


недопустимым с какой точки зрения?
и почему на домах выше одного этажа?
avatar
Focus_Chpocus
2 October 2014


avatar
Brodjaga:

Но я ни назу не видел аналогичного погоревшего шнайдера или абб

Я видел так сгоревшие АББ и Легранд.
Тупо сунули провод и не затягивали. Раздолбайство.

Хотя у у них, конечно механика лучше и ей пользоваться проще.
А дешевые автоматы, требуют повышенной аккуратности.
avatar
Pecall
2 October 2014

1

avatar
Focus_Chpocus:

Это брак автомата.

очень не хочется за свои деньги выявлять чужой брак
avatar
Focus_Chpocus
2 October 2014


Pecall
Я не спорю, что дешевые автоматы - говно часто
Но фотки тут, подтверждают, что с человеческим фактором, столкнуться куда как проще.
avatar
canon3000
2 October 2014


цитата:
понаделают одинаковых овотаров

во во, толи злой фокус, толи чпокус пионер
avatar
root
2 October 2014


Brodjaga
вот тебе потроха иека
[CUT]
posted image
avatar
Focus_Chpocus
2 October 2014


canon3000
Скрытый текст
avatar
ism65
2 October 2014


Brodjaga
поддержу Злой Пионер и Focus_Chpocus
это банально не затянутый контакт, отработка теплового расцепителя не может сработать, т.к. рабочий ток не превышает номинальное значение. и как написали выше, это может быть с ЛЮБЫМ автоматом любого производителя. А чтобы этого не было: необходимо протяжка контактов.
avatar
Торелло
2 October 2014


на старых автоматах такая фигня обычно случалась там где была пара медь/алюминий...
или даже просто алюминий/алюминий (если токи большие, окислялось место контакта и кердык)
avatar
Sergio_Leone
2 October 2014


Цена вопроса то какая по автоматам?
ИЭК - ?
АВВ - ?
Сименс - ?
avatar
Ptiza
2 October 2014


Sergio_Leone
Яндекс не?

Стандартная серия автоматов АББ с С в районе 150-200 рублей за автомат. Который на 6 кА, естессно.

В ИЭК, как я уже писал неоднократно, контакт тупо с резьбы срывается. И ку-ку.
Говно, потому что, китайское.
avatar
Sergio_Leone
2 October 2014


avatar
Ptiza:

Sergio_Leone
Яндекс не?

Стандартная серия автоматов АББ с С в районе 150-200 рублей за автомат. Который на 6 кА, естессно.

В ИЭК, как я уже писал неоднократно, контакт тупо с резьбы срывается. И ку-ку.
Говно, потому что, китайское.


Яндекс не!

Я то думал раз тут все в теме про автоматы, на вскидку и ценник помнят
Разница ИЭК и АВВ рублей в писят?
avatar
Ptiza
2 October 2014


Sergio_Leone
Я тебе АББ написал ценник.
Зависит от номинала и места покупки. Ну и от курса ЕВРО, к сожалению.

Где-то такая разница. Может чуть больше.
Но, даже если будет 50 автоматов на дом и разница в 100 рублей, то переплатить 5 тыр., думаю совершенно не западло за более надёжную технику.

Да, цены без НДС, есичо.
avatar
Sergio_Leone
2 October 2014


avatar
Ptiza:

Sergio_Leone
Я тебе АББ написал ценник.
Зависит от номинала и места покупки. Ну и от курса ЕВРО, к сожалению.

Где-то такая разница. Может чуть больше.
Но, даже если будет 50 автоматов на дом и разница в 100 рублей, то переплатить 5 тыр., думаю совершенно не западло за более надёжную технику.

Да, цены без НДС, есичо.


просто в последний раз ( месяц назад) в магазине электрики тарился и картину наблюдал, как два типа закупались тремя автоматами по 16А долго считали, прикидывали, громко обсуждали все около стендов Шнайдера, АВВ и ИЭКА.
В итоге победил ИЭК из за цены
вот и думаю, что они сэкономили 150 рупий ( плюсминус).
в средней квартире 3-5 автоматов, цена экономии мне непонятна
avatar
Brodjaga
2 October 2014


root
Биметаллическая пластина срабатывает по нагреву ( от тока или стороннего- все равно)
Эта пластина со стороны нагрузки( на фото автомат выключен)
Температуру с ходу мне не ответили... Но эксперимент думаю стоит поставить

ism65

Считаете потроха недостаточно нагрелись для сработки пластины?
Хорошее оборудование должно страховать от кривого монтажа: в нормальные автоматы провод не вставить если он затянут