строймастер
3 February 2012
Тепловизора нет ли у кого напрокат на пару часов
строймастер
5 February 2012
Brodjaga
Жилой, теплый, меня слегка настораживает один из углов, там холоднее, чем везде. Ну а -26 с утра на улице не перепад с +26 внутри? Или нужен перепад на улице?
Да текущих перепадов более чем:) тяжело искать при разнице менее 10 градусов... И диагностика бессмысленна при разнице менее удвоенной погреб носит прибора. Кроме того, корректнее проводить анализ не только снаружи но и изнутри... Хотя конечно для прибора -26 это экстрим:)
Ну что ж...предварительно у меня будет Флюк Ti32
(
http://www.fluke.com/fluke/ruru/Thermal-Imaging...D=56185
)
со вторника вплодь до выходных.
В принципе готов с 18-00 в любой вечер подъехать в любую разумную точку питера и пригородов.
Сумма та же - 3 т.р. доставлять меня не надо при условии что к дому есть нормальная дорога и мондео проедет без потерь.
Ну и самому интересно посмотреть на чужие инженерные решения и помочь с проблемами
кому надо - пишите в личку телефон отправлю:) но у многих он и так есть
Brodjagaцитата: |
В корне не согласен! С флюками работаю больше 10 лет. Спору нет- цена высока, но ни одного лажевого прибора не встречал. Все приборы очень хорошего качества и одни из лучших. Да и Софт хорош. А в некоторых областях флюкам тупо нет альтернативы. |
.
Полностью согласен насчет надежности. Если ты меня не понял, то еще раз хочу сказать что стоимость у Флюке да и у Флира (эт чтоб тебя опять не понесло

) завышенная просто из-за брендированности. Мне доводилось работать Флиром и с Флюке, достойная техника. Сам для педприятия купил Тесто, в качестве и надежности ни чем не уступают двум предыдущим брендам, а по софту есть моменты и выигрывает. Разница температур между помещением и улицой должна беть не менее 10гр. Только бродяга забыл указать, что обследование при t улицы более -20 даже на Флюке 32 имеет свои косяки по погрешностям, о чем если он специалист именно в обследовании а не продажах должен знать. А насчет добраться самому, Бродяга я тоже на колесах и могу сам добраться куда угодно, только если ты уважаешь себя то берется еще оплата и за выезд в зависимоти от расстояния от КАД до места съемки, но так как одноклубник да и копейки эти нафиг. Если тыдействительно работаешь именно в тепловизионном обследовании, то готов с тобой пообщаться так как обмен опытом ни когда не помешает.
Brodjaga:
|
В корне не согласен! С флюками работаю больше 10 лет. Спору нет- цена высока, но ни одного лажевого прибора не встречал. |
Brodjaga:
|
Как вы себе видете прокатный бизнес прибора за 500 к? |
+1000000.
У нас тоже в основном Флюки

Причем абсолютно разного профиля приборы.
Кмк, "корпоративщики" в основном покупают Флюки, т.к. важна надежность, качество и "дуракоустойчивость" прибора, ибо народ пользуется разный.
А частникам конечно выгоднее не переплачивать за бренд и "дуракоустойчивость", ибо за конкретный прибор отвечает конкретный человек.
Brodjaga:
|
Ну что ж...предварительно у меня будет Флюк Ti32 |
У нас такой же
Brodjaga
5 February 2012
alexpcalexpc:
|
Только бродяга забыл указать, что обследование при t улицы более -20 даже на Флюке 32 имеет свои косяки по погрешностям |
погрешность приборов при измерениях абсолютных значений практически не влияет на градиент и для диагностики не существенна (а для точного измерения температуры есть термометр), хотя ветер может внести незначительную корректировку.
alexpc:
|
о чем если он специалист именно в обследовании а не продажах должен знать |
я в прошлом около 5 лет продавал в т.ч. и флюк...И поверьте - это не чупа-чупсами торговать.Продавец всегда должен знать или больше или столько же сколько технарь...и должен прекрасно ориентироваться в продукции конкурентов...Так что обидны ваши слова.
alexpc:
|
Если тыдействительно работаешь именно в тепловизионном обследовании, то готов с тобой пообщаться так как обмен опытом ни когда не помешает. |
Что до этого - то я, как один из ведущих инженеров компании, периодически использую тепловизионное оборудование для своих нужд(энергетика, вентиляция, охлаждение, теплопотери, обследование ЦОД) и иногда провожу обследования зданий. Но что до профильного бизнеса - то это не мой главный конек...я специалист по инженерным сетям (правда по воде и воздуху я менее подкован нежели по разным токам), но как потомственный строитель я неплохо ориентируюсь в общестрое

Но опытом с удовольствием готов обменяться, да и прибор бы пощупал (если у вас эта модель:
http://www.testo.ru/online/abaxx-?$pa...Ftesto_881-1%2F
И, друзья! Пожалуйста четко формулируйте все волнующие вас моменты заранее: если вам нужна не только тепловизионная оценка здания и выявление проблемных мест теплоизоляции, но есть еще вопросы по электричеству или другим системам: очень прошу опишите все заранее...т.к. нет смысла выявлять нагруженную фазу тепловизором когда есть токовые клещи

Но все это требует определенной подготовки перед выездом:)
BrodjagaЧтоб не засорять ветку, по вопросу моделей тепловизоров предлагаю перейти в личку,а лучше обменяться телефонами, т.к. есть много вопросов и моментов которые можно обсудить на тему тепловидения. Если действительно есть интерес к общению то мой телефон есть в посте выше. Обмен опытом и прочее не когда не помешают шпецам!
Brodjaga:
|
MOXoP Как вы себе видете прокатный бизнес прибора за 500 к? Лично я приборы без инженера не отдаю. |
Про прокат узнал на Яндексе, есть пару контор, на каких условиях не уточнял. И что такого в 500к? Можно и Ламборгини в прокат взять.
Судя по тишине страждущие утолили свой интерес:)
Если все решили свои проблемы - то я не буду напрягаться
строймастерПа-аш, есть подозрение на косяк конструкции?
ЗЫ улыбнуло: в головном офисе тебя помнят
Brodjagaа что потом люди делают, когда тепловизор находит "холодные" участки посреди стены дома? это можно потом утеплить как-то локально или всё разбирать и по новой? т.е. какая польза от этого не в промышленности, а в быту? для самоуспокоения? или там можно выявить, например, зарождающиеся трещины или ещё чего?
Скажем так: есть проблемы решаемые просто (резинки или настройка стеклопакетов, утепление дверей , заделка участков швов в срубе, восстановление утеплителя после прокладки скрытой проводки и прочее)
есть более проблемные варианты (например дополнительное утепление крыши или возьня с оконными рамами...
есть сложные (утепление стены или участка стены...удаление дефектов конструкций) - их как правило не решают но минимизиурют...
как правило начала важно понять направление работ...общие рекомендации - сначала утеплить крышу, а затем брпться за стены если крыши недостаточно. когда крыша и стены утеплены достаточно начинается ловля блох и локалльных косяков.
Brodjaga
7 February 2012
Mazillaскрытые трещины и прочие дефекты выявляются на раз в холодную погоду... Если найду- выложу фото панельного дома с нарушением технологии...Но там к сожалению сделать что-то практически было невозможно...но по крайней мере стало очевидно что проблема не в гидроизоляции крыши...а в обустройстве вентиляции панелей перекрытий...
Вот простой случай:
http://fotki.yandex.ru/users/dmitryokishev/view/430319/
Вот уже сложнее
http://fotki.yandex.ru/users/dmitryokishev/view/430320/
http://fotki.yandex.ru/users/dmitryokishev/view/430322/
http://fotki.yandex.ru/users/dmitryokishev/view/430321/
Brodjagaого... будем знать, к кому обратиться

а лучше проводить такие работы в холодное время года или летом тоже можно? сколько по времени занимает процесс работы на объекте?
строймастер
7 February 2012
Nimfa78Конечно помнят, они меня выселить грозятся, фантазеры

У нас уже три суда в процессе. Косяк? Есть, не очень сложный на мой взгляд. Надо лишь понять, прав ли мой взгляд.
строймастерсильно ли холодный тот угол? ну т.е. насколько критичной ты считаешь эту ситуацию? так у всех твоих соседей или ток у тебя так?
*стрёмно что-то*
строймастер
7 February 2012
Mazilla
В сильные морозы сильный. У всех.Обусловлено конструкцией и криворукостью. Если вкратце, то вх.дверь утоплена внутрь дома и получается над вх.дверь подшитый досками потолок, который является полом второго этажа. Подозреваю, что утепление там не очень, а поскольку пол этот выходит прямо на улицу, то и становится критично, когда ветер с той стороны. Соответственно, либо можно поставить вторую дверь, сделав тамбур и убрать этот тамбур с потолком/полом второго этажа как бы внутрь дома, либо просто вскрыть дощатый потолок у двери и утеплить по-нормальному.
строймастер
7 February 2012
Mazilla
А еще усугубляется тем, что комната эта 3х7 и единственный радиатор находится в противоположной стороне вытянутой комнаты. В принципе можно было бы поставить там еще один, но у нас там в проекте закрытая гардеробная, нафиг там батарея.
строймастер
7 February 2012
Вот думаю, что это мой случай...
строймастер
7 February 2012
Brodjaga:
|
Судя по тишине страждущие утолили свой интерес:) Если все решили свои проблемы - то я не буду напрягаться |
Ни в коем случае, напугали возможные проблемы с температурой, у нас 26-27 утром и 22-23 днем.
строймастербудем надеяться, что не всё так критично и легко решается. ну и чтоб контора это исправляла за свой счёт
Brodjaga
7 February 2012
строймастерс морозами это не проблемы...
строймастер
7 February 2012
цитата: |
ну и чтоб контора это исправляла за свой счёт |
Ага, разбежался, через суд разве что...
строймастер
7 February 2012
Легкость вопрос относительный, все в конечном счете определяется размером кошелька. Кто-то миллион легко отдаст на устранение "косяка", а кому-то и сотка тысяч большие деньги.
строймастер:
|
цитата: | ну и чтоб контора это исправляла за свой счёт |
Ага, разбежался, через суд разве что... |
Тебя точно скоро насильно выселят!
строймастер
7 February 2012
Vito 78Переселюсь в гараж, который ты мне построил и займу там оборону.
Вернусь к теме. Мне необходимо обследовать квартиру в Озерках, чтобы заставить управляющую компанию признать дефект стен и сделать нормальную теплоизоляцию. Чего будет стоить?