Ремонт квартиры. Выбор кухни, мебель, техника.
-matros- почисти ящик или напиши мне в ватсап +79175322574, у тебя ящик переполнен.
Не флуд, Матрос помогает с окнами
IslaDeMuerte
именно так: по ПУЭ отдельные группы на свет и розетки
IslaDeMuerte
15 October 2018
-Ал-
1 комната один шнурок, если совсем фетишист. как я писал выше - я предпочитаю все делить. надо люстру поменять/повесить во всей квартире розетки отрубать и свет гасить как то не верно. да, получится большой щиток, но и удобство есть. а еще круто если: у меня легранд валена. наполнение розетки(не помню как правильно называется) глючное было..собрал розетки, пошел включать а-т...а он мне хрен по всей роже и узошка срабатывает...в случае если все будет на одном автомате - задолбаешься выяснять где косяк
CYBORGСразу видно... вы балабол.
Расскажите мне пожалуйста про ваше видение схемы освещения помещения с 2 группами светильников (особенно точечных штук 20 например на помещение) и переключателями с монтажом в полу без коробок?
Сопли шлейфом или все это добро торжественно спустится с потолка и пойдет в полу не через дверные проемы
Отсыпьте травы, которую курите, но перестаньте советовать людям ересь.
Схемы с центральным расключение и управлением применяются в загородном строительстве при кратном увеличении кабелей. опять же не в полу, т.к. при этом 2 помещения по кабелю как правило занимают лоток 100 или 200 мм
Но это нужно для очень редких заказчиков, которые за возможность управления светом с пульта или телефона готовы заплатить стоимость квартиры сверху (пусть не в москве).
В подавляющем большинстве случаев схемы на переключателях с диммером закрывают все хотелки.
IslaDeMuerte
15 October 2018
цитата: |
Но это нужно для очень редких заказчиков, которые за возможность управления светом с пульта или телефона готовы заплатить стоимость квартиры сверху (пусть не в москве). |
Ересь. У меня на кухне с пульта свет. 5 групп. один кабель пришел. распайка(что бы можно было включать свет в обход пульта ДУ). блок питания. 5 блочков ДУ. на каждую группу ушел кабель с блочков ДУ. вообще детские игрушки. любой справится.
На счет управления с телефона(умный дом и прочее) не сталкивался.
Думаю разница в системах умный дом такая же как между вестой и мазератти. современны обе, но кто-то дороже кто-то дешевле.
цитата: |
Расскажите мне пожалуйста про ваше видение схемы освещения помещения с 2 группами светильников (особенно точечных штук 20 например на помещение) и переключателями с монтажом в полу без коробок? |
вот я рассказал простой способ. даже без распаек. ерундовая схема.
А чо шлейфом не собрать??? нормальная схема шлейфом точечники собирать.
CYBORG:
|
LWDM запрещено использовать провод, только кабель. |
У меня в квартире (дом 2016 года постройки) вся проводка была сделана проводом в гофре.
Brodjaga:
|
именно так: по ПУЭ отдельные группы на свет и розетки |
Свет и розетки на одних и тех же проводах 2.5 квадрата. Все, да же звонок с кнопкой на 2.5 квадратах был.
Как дом сдали, не понятно
.
IslaDeMuerte
15 October 2018
смитицитата: |
Свет и розетки на одних и тех же проводах 2.5 квадрата. Все, да же звонок с кнопкой на 2.5 квадратах был.
Как дом сдали, не понятно . |
пацаны в рамки уложились и были счастливы. в чем трудности - они проложили все на 2.5 квадрата. был вагон значит кабеля. видимо их не сильно морочил вопрос.
А вот то, что потом люди будут в такие кабели индукционые варочные плиты совать...
yoyon4ik
15 October 2018mobile
1
Класть километр кабеля, ради того чтобы раз в год за 2 минуты лампочку поменять?
Каждому своё, если лишних денег до...а
Свет отдельно, розетки отдельно, ванная через диф автомат, Плита. Все. Несколько групп достаточно для нормы. Если вы поананировать хотите и пострадать перфекционизмом - можно и на каждую розетку.
yoyon4ikВот с этим согласен.
Забыли только бойлер и посудомойку
2-3 группы на кухню по розеткам. В целом да можно компактно уложиться групп в 10
Brodjagaвы или дурачитесь или просто не понимаете, или не хотите понимать (что более вероятно), о чем я пишу
-Ал-а в чем проблема, до розетки провод тянете же, или вы от розетки выключатели запитываете?
raduga-xxxбуквально неделю назад хотел купить кабель не по госту с завода, мне сарай нужно было запитать, просил остатки!!! 50м бухту 5х4мм - не продали! сказали не имеем права, нас потом нагнут! так что в леруа, я думаю что по госту кабель лежит.
а вот мутные конторы и ашан я вообще не понимаю зачем там покупать, когда есть и дешевле и выбор больше в спец магазинах
borodaII
15 October 2018mobile
1
CYBORG:
|
Brodjaga вы или дурачитесь или просто не понимаете, или не хотите понимать (что более вероятно), о чем я пишу
raduga-xxx буквально неделю назад хотел купить кабель не по госту с завода, мне сарай нужно было запитать, просил остатки!!! 50м бухту 5х4мм - не продали! сказали не имеем права, нас потом нагнут! так что в леруа, я думаю что по госту кабель лежит. а вот мутные конторы и ашан я вообще не понимаю зачем там покупать, когда есть и дешевле и выбор больше в спец магазинах |
В каком то строительном гипермаркете у проводов висела бумажка, мол все по ГОСТ. Коробку открыл, а на проводах написано ту. В этм вместо ГОСТ подсунули ТУ. Там даже без измерения 6 квадратов не видно было. Верить на слова никому нельзя, все проверять.
у меня пока получается 11 автоматов всего, +1 общий + контроль напряжения.
в ванной 3 автомата.
1 диф-автомат на стиралку
2 автомат на свет и розетки
3 автомат на полотенцесушитель и бойлер.
2 и 3 возможно удастся совместить, будет зависеть от того, как положу контур. 1 автомат роли не играет на самом деле.
коридор 2 автомата
1 автомат на свет в прихожей, независимый.
2 автомат на 1 и 3 поста с розетками, + БП на светодиодную ленту в комнате
кухня/комната 4 автомата
1 автомат холодильник - вод.фильтр - вентиляция - подсветка - 3 розетки - микроволновка - вытяжка
2 автомат на плиту - чайник
3 автомат переходит от кухни в комнату. от него 4 розетки на зоне кухни, и 4 розетки в комнате + бра.
4 автомат чисто свет, 4 проходных выключателя.
ну и балкон 2 автомата
1 автомат на розетки
2 автомат на свет
накидал схемку, кому интересно ссыль на гуглодиск
картинка в джипеге весит почти 50 метров, так что трафик берегите кому не хватает
https://drive.google.com/file/d/14FVyIO143tIumX1...sharing
Brodjagaцитата: |
Забыли только бойлер и посудомойку |
бойлер еще соглашусь. посудомойке хватит вполне обычной кухонной группы.
LWDMСиловая линия ванны должна быть защищена минимум УЗО
Так что не вижу смысла разделять на машинки/бойлеры
Ладно, я не буду тут спорить. Я 10 лет электрику проектировал и монтажом занимался (например все магазины дикси мной запроектированы)
ИМХО: свет, свет кухня, розетки, ванная, розетки кухни - это достаточный минимум для нормальной работы.
Если есть время/деньги/желание - можно и больше и лучше. Все зависит от потребностей. И об этом спорить можно бесконечно.
yoyon4ik я ванную разбил исключительно для проведения одной непрерывной линии. ну как непрерывной - в розетках только разрыв, а не в пути. и так чтоб в одну дырку больше двух жил не пихать. две жилы уже плохо, а сейчас в каждый контакт по жиле.
LWDM
что ты этим хочешь добиться?
yoyon4ik уверенного контакта, без скруток и соплей на маршруте. только и всего. на одну леграндовскую розетку можно повесить, если не ошибаюсь, два провода. один приходящий с 220, а второй до следующей розетки. весь маршрут я строю таким образом, чтобы в розетку заходил один провод, и выходил один провод, и никак иначе. никаких вагов, распаечных коробок, и так далее.
Antonov_YS
15 October 2018mobile
2
LWDM:
|
yoyon4ik уверенного контакта, без скруток и соплей на маршруте. только и всего. |
А по мне, так проще сделать надежное соединение в распр. коробке, чем в каждой розетке, первая из которых примет на свою клемму всю суммарную нагрузку последующих. ИМХО, конечно.
raduga-xxx
15 October 2018
1
CYBORG
borodaII
Мне по роду деятельности (производство шкафов оперативного тока) часто приходится сталкиваться с предложением проводов и кабелей, изготовленных не по ГОСТу. Даже у серьезных оптовиков.
По поводу автоматов-не стоит экономить. Берите лучшее-АВВ, Шнейдер (только не Easy 9), ETI, OEZ. Иэк очень много косяков вплоть до пожара,
raduga-xxx:
|
Мне по роду деятельности (производство шкафов оперативного тока) часто приходится сталкиваться с предложением проводов и кабелей, изготовленных не по ГОСТу. Даже у серьезных оптовиков. |
Вот и во мне они видимо прораба увидели.
Antonov_YS, не буду спорить, ваше мнение я услышал, товарищ
Провода не по ГОСТу идут лесом однозначно, и автоматы ABB адназначна
цитата: |
Провода не по ГОСТу идут лесом однозначно, и автоматы ABB адназначна |
А чем автоматы АВВ не угодили?
Наоборот - они хорошие...всем угодили))
смити я выразился неправильно, автоматы ABB как раз топ. Их и буду ставить
yoyon4ikТак я и написал 2-3 группы кухня...
А чего только проектировали? Кто монтировал?
-Ал- темные ещё и минус влепили
Вы меня извините, но для домашнего использования Легранд будет по цене раза в 1.5 -2 дешевле.
Абб и Шнайдер тоже не без греха.
Оез был не плох но после приобретения сименсом сильно вырос в цене ... смысла нет. С пор не сталкивался.
Шнайдер и Абб хороши всяким обвесом , реверсивными рубильниками, диспетчеризацией... но в домашних условиях весь этот тюнинг в зоопарке не нужен
Други, тут вопрос возник вот какой. Гребенку бум ставить на воду и на отопление. Что можете посоветовать? И в плане производителей, и в плане системы - есть смешанные гребенки, есть раздельные г-х. В чём понт одних от других?
И мы будем менять трассу отопления от входящих в квартиру труб, до батарей. щас там тройники стоят прям в центре квартиры, а я баюсь
оставлять так, знаю ведь как делают. под стяжкой как потечёт, и доказывай потом...
Вот, думаю какие трубы брать - производитель - и какую фурнитуру для них.
LWDMа что такое смешанные гребенки?
фото бы, схемку, а так денег много - REHAU RAUTITAN