Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.



Архив

Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
география, место, участок, дом, коммуникации, стоимость, материалы

avatar
Doktoroff
25 November 2013

Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
356,7K
views
123
members
10K
posts

avatar
урабус
3 October 2014


Daiver
сфоткаю в понедельник если купят

там заварка в верху
есть сливной клапан
маленький чайник
с черной крышкой

сделаю фото
avatar
Злой Пионер
3 October 2014


цитата:
Но ведь в голове будет стоять автомат защищающий 3х4 и все кабели ниже будут тупо беззащитны


Хотелось бы понять это как ?
avatar
Brodjaga
3 October 2014


avatar
Злой Пионер:

Я в кухню кинул до распаечной коробки 4 квадрата


А что у тебя после распаечной коробки?
тоже 4 или 2.5? и какой автомат поставил на эту группу ? 16-20-25-32?
avatar
Ptiza
3 October 2014


Focus_Chpocus
Я зарекся с китаёзами дело иметь
Когда под контролем нормальных фирм по качеству, то ОК, но как только сами что-то
Принесли тут выключатели автоматические, типа, делает тот же завод, что и для Шнайдера, только без маркировки Шнайдера и дешевле в 3 раза.
Говорю: дайте образцы на испытание.
Дали 5 шт.
Отдал на испытания.
Один сгорел 2,5 кА, два не выдержали и 500 циклов вкл/выкл. Тупо рассыпались.
Три вообще на срабатывали на ток превышения. Только когда вместо 25А подаешь 50 - срабатывали.
Больше проверять не стали. Это ж тоже денег стоит.
avatar
Злой Пионер
3 October 2014


после распаечной 2 кабеля по 2,5 квадрата , на каждом по 2 розетки . стиралка 2 , посудомойка 2, холодильник 1 , чайник 2 .
Итого расчитано на суммарную мощность 7 квт . Стоит узо на 32 А .
avatar
Daiver
3 October 2014


avatar
урабус:

Daiver
сфоткаю в понедельник если купят

там заварка в верху
есть сливной клапан
маленький чайник
с черной крышкой

сделаю фото

Спасибо, а ссылочка есть так посмотреть?
avatar
урабус
3 October 2014


Daiver
так человек чайник принес на работу
ссылки нет
avatar
Brodjaga
3 October 2014


Злой Пионер
узо может стоять на 30-100-300мА...Автомат может стоять на 32А С...Дифавтомат на 32А С/30мА например...

Итак, что имеем упрощенно: 32А по кривой С отрубает нагрузку при токе 5-10 крат, т.е. имеем 160-320 Ампер
при том, что типовой автомат на 2,5 кв.мм на 16А сделает это в диапазоне 80-160Ампер...А большинство клеммных соединителей на эти сечения рассчитаны на 40-80А (у Ваго по моему до 80...но могу ошибиться)...

Что будет при этом с кабелем 2,5 кв.мм (который по факту 1.5 и рассчитан на 2-3 квт долговременной нагрузки) остается только гадать
avatar
Ptiza
3 October 2014


Brodjaga
Я округлил для понимания

Лень протоколы искать. Дело 2 года назад было.
Запомнил только, что около 500 циклов и 2,5 Ка, вместо заявленных 6.
Мне этого, в принципе, хватило для посылания.
avatar
Daiver
3 October 2014


avatar
Ptiza:

Focus_Chpocus
Я зарекся с китаёзами дело иметь
Когда под контролем нормальных фирм по качеству, то ОК, но как только сами что-то
Принесли тут выключатели автоматические, типа, делает тот же завод, что и для Шнайдера, только без маркировки Шнайдера и дешевле в 3 раза.
Говорю: дайте образцы на испытание.
Дали 5 шт.
Отдал на испытания.
Один сгорел 2,5 кА, два не выдержали и 500 циклов вкл/выкл. Тупо рассыпались.
Три вообще на срабатывали на ток превышения. Только когда вместо 25А подаешь 50 - срабатывали.
Больше проверять не стали. Это ж тоже денег стоит.

Имхо надули тебя просто. В Китае столько производителей и найти нормального очень сложно.
avatar
Brodjaga
3 October 2014


Ptiza
Так у нас с тобой вопросов не было Я Злой Пионер пытаюсь донести ньюансы...

Кстати похвастаюсь тебе: сегодня наконец-то согласовали изменения в проект...работа конечно коллегиальная, но бОльшая часть электрического дизайна моя
Скрытый текст
avatar
Ptiza
3 October 2014


Daiver
Если бы только с автоматами дело было
С металлом та-же ситуация.
Ну, подумаешь, молибдена в 2 раза меньше было в сплаве. Хорошо экспертизу прямо в Китае сделали, не пришлось с возвратом через границу трахаться.
С вентиляторами история такая-же почти. У всей партии разбалансировка через пару месяцев эксплуатации.
В общем, где можно на и пать, китаец это сделает.
Закажешь у них партию носков от 35 до 50 размера, так придет половина 35 и половина 50.
avatar
Злой Пионер
3 October 2014


avatar
Brodjaga:

Злой Пионер
узо может стоять на 30-100-300мА...Автомат может стоять на 32А С...Дифавтомат на 32А С/30мА например...

Итак, что имеем упрощенно: 32А по кривой С отрубает нагрузку при токе 5-10 крат, т.е. имеем 160-320 Ампер
при том, что типовой автомат на 2,5 кв.мм на 16А сделает это в диапазоне 80-160Ампер...А большинство клеммных соединителей на эти сечения рассчитаны на 40-80А (у Ваго по моему до 80...но могу ошибиться)...

Что будет при этом с кабелем 2,5 кв.мм (который по факту 1.5 и рассчитан на 2-3 квт  долговременной нагрузки) остается только гадать


ну я и имел в виду узо + автомат на 32 ампера
с чего ты твердишь все время что кабель 2,5 квадрата это 1.5 ? ну чушь же
откуда на кабеле могут взяться нерасчетные нагрузки ? сами по себе уродиться ?
при кз отрубит любой автомат и 16А и 32 А , при утечке отрубит узо
avatar
Brodjaga
3 October 2014


Злой Пионер
Ты твердишь что кабель по ТУ это нормально...а я тебе отвечаю что на кабель по ТУ 2.5 квадрата лезет Диновский наконечник в 1,5 квадрата...в особо одаренных случаях квадрат.

Гостовский или DIN WDE кабель уже хрен оденешь наконечник меньшего сечения.

Кстати буквально на днях монтажники кабель в 70кв.мм опресовывали наконечниками то ли 35,то ли 50 кв.мм.
avatar
Brodjaga
3 October 2014


Злой Пионер
я тебе написал при каких токах это сделает автомат. и отметил что конечно это кратковременная нагрузка...
avatar
Ptiza
3 October 2014


Brodjaga
У меня тут праздник маленький
Проектировщик заложил ввод в шкаф и разводку внутри семи кабелей 4х95. Шкаф взял двухметровый.
Ну, я думал пипец. Затрахаемся там разводить.
А тут выяснилось, что заказчик хотел, чтобы три щита было у него, а не один. В итоге у монтажников щастья полные штаны и мне еще два шкафа с начинкой к поставке.
avatar
Daiver
3 October 2014


avatar
Ptiza:

Daiver
Если бы только с автоматами дело было
С металлом та-же ситуация.
Ну, подумаешь, молибдена в 2 раза меньше было в сплаве. Хорошо экспертизу прямо в Китае сделали, не пришлось с возвратом через границу трахаться.
С вентиляторами история такая-же почти. У всей партии разбалансировка через пару месяцев эксплуатации.
В общем, где можно на и пать, китаец это сделает.
Закажешь у них партию носков от 35 до 50 размера, так придет половина 35 и половина 50.

Поэтому и говорю надо знать, где брать. Так как у них сотни или даже тысячи производителей в каждой сфере. и любой из них говорит, что он по лицензии (или копия) с италии\германии и т.д.

Просто открыть интернет, найти и купить очень опасно.
avatar
Злой Пионер
3 October 2014


avatar
Brodjaga:

Злой Пионер
я тебе написал при каких токах это сделает автомат. и отметил что конечно это кратковременная нагрузка...


и зачем это ?
сверхнормативных нагрузок у меня в принципе быть не может
при кз токи стремятся к бесконечности , так что что 80А что 300А разницы никакой
avatar
Злой Пионер
3 October 2014


я более того скажу
при правильно спланированной сети автоматы вообще нафиг не нужны
только как выключатели групп , не более
можно рубильниками заменить
avatar
Ptiza
3 October 2014


Daiver
Так металл и вентиляторы по рекомендации немецких коллег брали. Они там свои заказывают со своей системой качества.
Нам же процедуру контроля качества расписывать и обеспечивать под эту партию было не выгодно. Положились на порядочность.
Но! Надо сказать, что деньги вернули без вопросов.
avatar
Brodjaga
3 October 2014


avatar
Злой Пионер:

при кз токи стремятся к бесконечности

смелое заявление...зачем тогда всегда считают все длины и сечения линий до трансформатора...
avatar
Злой Пионер
3 October 2014


avatar
Brodjaga:

зачем тогда  всегда считают все длины и сечения линий до трансформатора...    


для расчета потерь
avatar
Brodjaga
3 October 2014


avatar
Злой Пионер:

я более того скажу
при правильно спланированной сети автоматы вообще нафиг не нужны
только как выключатели групп , не более
можно рубильниками заменить

продолжай...пятница же
avatar
Ptiza
3 October 2014

1

Brodjaga
Ставишь алюминиевый провод с сечением на пределе к номиналу потребителя.
при превышении он просто рассыпается.
avatar
Brodjaga
3 October 2014


avatar
Злой Пионер:

для расчета потерь

ты близко...
ток кз в точке величина вполне расчетная, и это (сюрприз!) не бесконечность...
И связано это как раз с потерями в линиях.
и очень часто занижают номинал автомата именно для того чтобы расчетный ток КЗ был выше верхней границы отключающего по КЗ диапазона автомата
avatar
Brodjaga
3 October 2014


avatar
Ptiza:

Brodjaga
Ставишь алюминиевый провод с сечением на пределе к номиналу потребителя.
при превышении он просто рассыпается.


А ты знал!!! длинная плавкая вставка
avatar
Daiver
3 October 2014


avatar
Ptiza:

Daiver
Так металл и вентиляторы по рекомендации немецких коллег брали. Они там свои заказывают со своей системой качества.
Нам же процедуру контроля качества расписывать и обеспечивать под эту партию было не выгодно. Положились на порядочность.
Но! Надо сказать, что деньги вернули без вопросов.

Да китайцы такие, им палец в рот не клади. Не сказал или не проверил то, что тебе надо не сделают нифига.
avatar
Злой Пионер
3 October 2014


avatar
Brodjaga:

  продолжай...пятница же  


Да я и еще в четверг начал смеяться
с гуманитарного образования
на каждую розетку по автомату повесить
каждому кабелю сечение удвоить
а потом не знать элементарного , от чего автомат срабатывает а от чего нет
avatar
Brodjaga
3 October 2014


avatar
Злой Пионер:

Да я и еще в четверг начал смеяться
с гуманитарного образования
на каждую розетку по автомату повесить
каждому кабелю сечение удвоить
а потом не знать элементарного , от чего автомат срабатывает а от чего нет 


Про образование - смейся сколько влезет(очень сомневаюсь что у тебя лучше).

Про розетку - это ты сам придумал. ибо 1 группа идет на 4-6 (иногда 8) розеток в зависимости от КС.

Сечение кабеля фактическое и заявленное не синонимы (опять сюрприз!)

Про автомат - да, щитовики тоже подтвердили что срабатывает по теплу не всегда, но на вопрос "ПАЧЕМУ???" ответа я пока ни у кого не добился. Как не добился и температуры срабатывания теплового расцепителя.
Просвети о великий.
avatar
maria_av
3 October 2014


Brodjaga
А какое конкретно гуманитарное у тебя образование ?

1 person online

1 person online

Log in to leave a message or Sign up


up