ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург

Евгений из Питера
19 January 2006

ОFF: Ремонт квартиры
628,2K
views
347
members
11,1K
posts

avatar
Stranger
7 April 2016


Короче поменяли ввод в квартиру. Приехал проверить смотрю кабель тонковат... Померил штангелем 2.3мм в диаметре, то есть 4.15мм2 хотя просил повесить 6мм2...
Позвонил. Парень говорит точно вешали 6мм2, да и смысла экономить 30руб нет. Поехал в магазин мерить... Намерил у ТУшного 4мм2 диаметр 2мм...

Короче дурят нас заводы конкретно. Претензий к электрику нет, но вот что делать? Покупать 3х10 и менять на него?
Ради интереса померял обрезок NYMa севкабеля который прокладывал во время ремонта своей квартиры - намерял в пересчете на квадраты аж 2.54мм2, т.е. кабель гостовский и все хорошо.

Померял 4х1.5(по идеи) что изначально был на свет в моей квартире от строителей... Намерял всего лишь 1.3мм2...

Короче надо брать только ГОСТ и очень внимательно подходить к выбору кабеля...

Не знаю, стоит ли оставлять 4.15мм2 с автоматом в 32А?
avatar
borodaII
7 April 2016

1

avatar
Stranger:

Короче надо брать только ГОСТ и очень внимательно подходить к выбору кабеля...


Я про это уже говорил здесь. Кабель по ТУ это повсеместный обман.
Вместо 6мм2 продают 4, вместо 12 подсовывают 8. Когда им говоришь, что это за хрень в ответ ну тут типа на бирке написано 12, значит 12.
avatar
Stranger
7 April 2016


borodaII
да понятно. вопрос в том менять ли 4.15 на 6 или оставить при автомате 32А
avatar
borodaII
7 April 2016


Stranger
Какая длина кабеля? Если большая, то или автомат на 25А или кабель на 6мм2.
avatar
Stranger
7 April 2016


метра 2.5...
avatar
borodaII
7 April 2016


Чисто теоретически 32А медь 4мм2 выдержит до 20м.
Трехжильный 28А.

Я бы поменял кабель 2.5м.
avatar
Stranger
8 April 2016


borodaII
да буду менять...
avatar
iNemcev
8 April 2016


Кстати, помнится спрашивал про поклейку обоев на штукотурку, какая-то дорогущая грунтовка в два слоя, обои держаться как надо)) Пошло тестирование временем.
avatar
NickB
14 April 2016


Подскажите, плиз, где в Питере можно посмотреть точечные встраиваемые светильники для потолка на кухне и светодиодные лампочки к ним? Чем больше выбор, тем лучше. Навскидку MR16 c цоколем GU5.3 на 220 вольт. В нете есть фотки, но хочется глянуть вживую перед заказом как светильника, так и какой цвет выбрать 2700-3000-4000?
avatar
Kuznez
14 April 2016mobile

1

NickB
Езжай на Железноводскую-Уральскую
Denis_FF2
14 April 2016

1

NickB
Взял в Максидоме на пробу такую лампочку http://www.maxidom.ru/catalog/osveshhenie/lampo...112939/
Только на 7 вт = 60 вт. Очень яркая, свет приятный белый, слегка желтоватый.
alex493
14 April 2016

1

NickB

Юнонасвет
По светодиодкам - самый лучший магазин. Постоянно появляются новые лампы. Хренью не торгуют, все подскажут, расскажут. И даже дают на пробу.
avatar
Focus_Chpocus
18 April 2016


avatar
Stranger:

Короче дурят нас заводы конкретно.

Ха, я про различие ТУ и ГОСТ в прошлом году писал, когда сам столкнулся с этой фигней.
Только ГОСТовский кабель
avatar
смити
18 April 2016


avatar
Focus_Chpocus:

Только ГОСТовский кабель

Или не ГОСТовский на размер больше.
avatar
Focus_Chpocus
18 April 2016


avatar
смити:

Или не ГОСТовский на размер больше.

Не выгодно, ТУ-шный кабель на 10-15 % дешевле ГОСТ
Как понимаю, это выгодно строительным компаниям. И все по документов и экономия
avatar
borodaII
18 April 2016


avatar
Focus_Chpocus:

Не выгодно, ТУ-шный кабель на 10-15 % дешевле ГОСТ
Как понимаю, это выгодно строительным компаниям. И все по документов и экономия


Это выгодно только тем кто покупает на стройку и получает деньги на закупку, а кабель по ТУ не только в сечении меньше, там и с изоляцией проблемы могут быть. Для себя лучше не брать.
avatar
Ptiza
18 April 2016


Для себя лучше хелу, реку и т.п. взять.
avatar
смити
18 April 2016


avatar
Focus_Chpocus:

Не выгодно, ТУ-шный кабель на 10-15 % дешевле ГОСТ

В моем случае он вышел на 50% дешевле, а если посчитать время на поиски и покупку госта то минус один потерянный вечер.
avatar
Focus_Chpocus
18 April 2016


avatar
смити:

В моем случае он вышел на 50% дешевле

Рад за тебя
avatar
root
19 April 2016


Посоветуйте, стоит ли заморачиваться с прокладкой кабеля именно в стяжке, или можно пустить под стяжкой в пенопласте?
avatar
Ptiza
19 April 2016


root
Какого кабеля? Греющего?
avatar
root
19 April 2016


Ptiza
Нет. До розеток и выключателей.
avatar
Ptiza
19 April 2016


root
Запихай в металлорукав и вообще не парься где пускать.
Скрытый текст
scato
19 April 2016


кто что скажет про качество продукции iek и пр. относительно бюджетных производителей...интересует, прежде всего узо...Раньше было много негатива. Сейчас разница в цене с абб, леграном достаточно существенная...имеет смысл переплачивать?
avatar
root
19 April 2016


Ptiza
У меня ВВНнг-LS и рукав ПВХ. Формально такое можно пихать в сгораемые конструкции, но сомнения гложут.
avatar
zih
19 April 2016mobile

1

В Скандинавии не парятся,провода без всяких рукавов и гофр в каркасе зашивают. И это принимает надзор.
Это у нас в крови, все перезаложить в несколько раз и чтобы на века.
avatar
Ptiza
19 April 2016


zih
Понимаешь, я знаю, что ничего с этим проводом не случится
Если я сделаю для себя и что-то сгорит, то я ни перед кем отвечать не буду
А вот если я сделаю для кого-то и у того будет пожар, а инспектор выяснит, что проложено было с нарушением правил, то по жопе я получу, даже если заказчик будет согласен без негорючих каналов и, вроде как, не из-за этого пожар был.
Также и с советами в интернете, только, к сожалению, за них не привлекают. А иногда такие советы бывают шо писец, как и ролики на ютубе.
avatar
Ptiza
19 April 2016


scato
Качество ИЭК не изменилось.
avatar
zih
19 April 2016mobile


Ptiza
Ну у нас по правилам в дереве металлтрубы или короба должны быть. И вроде металрукав тут проходит.
А в стяжке или штукатурке допускается без всего.
Поправьте..
avatar
Ptiza
19 April 2016


zih
Ты прав
Об этом я и написал Антону