ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
смити
Ну и немного занимательной арифметики:
Обычно автомат на кабель 2,5 квмм равен 16 ампер
Обычно ставят кривую С, это отключение при 5-10 кратном превышении тока.
Обычно Ваго была рассчитана на 80ампер
80/16 получаем 5.
Ну и лучше все же ставить кривую в с 3-5 кратным превышением
BrodjagaПользуясь случаем, пока бесплатный ликбез прводите - а какой серии советуете\не советуете автоматы\дифф. автоматы ABB ставить?
Antonov_YSЯ честно авв на память не помню и обычно у них использую рубильники... Но в целом как у шнайдера, легранда и сименса- не берите 4.5кА и не берите совсем дешевые линейки.
В остальном эта четверка на уровне и зачастую вопрос экономики или предпочтений в цвете
BrodjagaСпасибо за развернутый ответ.
Brodjaga:
|
А теперь что вы хотели спросить? |
Хотел узнать какое воздействие на кабель и его соединения оказывает короткое замыкание. А так же учитывает ли производитель его при производстве своего изделия. Но из этого ответа
цитата: |
Кабель рассчитан на длительные токи по таблице пуэ( условно). |
понял что нет.
Brodjaga:
|
Обычно Ваго была рассчитана на 80ампер |
Обычная ваго на 80 ампер? Коробка на 40 ампер сделана из жесткого пластика и имеет серьезные клеммы. А пластиковая фенечка, размером с ноготок, рассчитана на 80 ампер
. Извини, но не верю.
Brodjaga:
|
Ну и лучше все же ставить кривую в с 3-5 кратным превышением |
Уже поздно, щит собран, если только в будущем.
смити
80а не в смысле длительных токов, а в смысле кратковременного переноса возможных режимов автомата.
И в смысле абсолютной надежности и работоспособности правильно собранной линии
смитиА как так ровно кабели выправлял?
смити
1 April 2016
1
BrodjagaЭто толстая моножила, от вводного автомата идет 10 квадрат, от клемников 6, изначально выронил провод, а далее он за счет жесткости держит форму. Кабеля нигде друг друга не касаются, даже если с них стечет изоляция они друг друга не коснуться.
Если понравилось вот еще фото соединений в щитке:
Соединение в колодке с начало загнул, а потом под пресс. В автомат не гнул а просто под пресс пускал.
Ну так-то можно и на велосипеде до Москвы добраться...
ЕГорыныч:
|
Ну так-то можно и на велосипеде до Москвы добраться... |
Так ему до Москвы не нужно, ему вокруг дома прокатиться.
У него пару распаянных коробок в квартире. Если бы ему целое здание монтировать, то можно было бы подумать об оптимизации процесса.
смити
Прикольно, под пресс очень интересно получилось! Что за пресс?
И кстати отличная фотка правильного крепежа с замком "ласточкин хвост" и с медной площадкой для контакта
У меня пресс - это прижим гибочного станка для листового металла
, типа такого:
canon3000
1 April 2016mobile
смити
Т.е вот этой штуковиной ты плющишь проводки?)))
Brodjagaчто гугл не дает ответов((
но нашел на этом сайте
http://russvet.ru/products/5436/372981/ , что минимальное напряжение у диммера этого 100 вт. видимо вот и причина...
canon3000Идея сплющить провод для более хорошего контакта, мне пришла в голову по пути от электриков (у которых я взял провода) в кабинет, а этот станок оказался по пути моего следования
, я выставил на прижиме ограничитель на 2,5 мм, и обработал все концы.
canon3000
2 April 2016mobile
смити
А если бы по месту надо было подрезать?то все, прощай красота?
canon3000:
|
смити А если бы по месту надо было подрезать?то все, прощай красота? |
Подрезал бы и потом еще раз сплющил. Не получилось, вернулся бы, взял у электриков еще проводов и сделал бы как нужно.
Ну вот и что делать с таким вводом на 16 ампер?!
iNemcev
буду мучать жилконтору пусть ввод меняют...
ХА ХА говорят кабель с радостью поменяем, да вот только автомат вводной на 16А у вас и на 20 на лестнице не поменяешь. Мол 3кВт на квартиру
Stranger
Ну если газ- то просто не включать пылесос с чайником( а лучше термопот поставить),посудомойкой или стиральной машиной
И при этом можешь все смело свернцть до 3 групп:
Свет
Розетки комнат
Розетки кухни
Можно через реле попробовать кондей подцепить ( но компрессор не очень любит, если его выключать на ходу будут)
цитата: |
чайником( а лучше термопот поставить), |
Можно и чайник со свистком обычный.
На пару кружек чая за 3-4 минуты на большой конфорке воду до кипения доводит.
Как там у Жванецкого:
Он добавил картошки... Посолил... И поставил аквариум на огонь...
Brodjaga
Ну почему
Очень удобно. Много современных чайников с кнопочками для открытия крышки. Мы купили вообще цельный, видимо, методом взрыва выштампованный, без единого шва.
Пока заварку насыпаешь, да лимон режешь, вода уже и вскипела.
BrodjagaЯ, кстати, именно из-за 16А на квартиру когда-то и подсел на термопот
Ну чайник мама редко включает - она у меня кофеман.
Кондишена не будет я думаю во всяком случае пока...
Щас упрощу схему конечно. но все равно совсем упрощать смысла не вижу...
ШУмоизоляция потолка. Какие мысли? Стоит ли делать, есть ли эффект, чем?