ОFF: Ремонт квартиры



ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург

Евгений из Питера
19 January 2006

ОFF: Ремонт квартиры
625K
views
347
members
11,1K
posts

avatar
Ptiza
11 January 2016


canon3000
Еще проще.
Тестер в положение омметра, вводной автомат выключить и прозвонить выключатель.
Я думал у тебя тестовая отвёртка.
А как ты "фазу" на вводном контакте ловил?
avatar
canon3000
11 January 2016


Ptiza
я ниче не ловил, я поставил на измерение переменного тока и потыкал в провода.
avatar
iNemcev
11 January 2016


canon3000
avatar
canon3000
11 January 2016


iNemcev
я ж написал
я еще тот электрик
avatar
Ptiza
11 January 2016


canon3000
По хорошему, надо найти гарантированный ноль или землю и один щуп тестера к нему, а другим тыкать.
avatar
iNemcev
11 January 2016


Ptiza
судя по расцветке у него всё же ноль на выключателе... или там полный беспредел по цветам.

canon3000
у тебя там электрик повесился А что за проводки у тебя там ещё подкручены меньшего сечения на выключателях?
avatar
canon3000
11 January 2016


iNemcev
по цветам ничего не знаю, скорее всего какие были,такие и поставили.
тоненькие-это параллельно подключены "детские" выключатели , а то до этого не достает
avatar
Ptiza
11 January 2016


avatar
iNemcev:

или там полный беспредел по цветам

В современном жилищном строительстве я и ж/з фазу встречал.
Узбеков на электрику поставят, так они и не такого накрутят.
Посему ничего уже не удивляет.
avatar
Ptiza
11 January 2016


canon3000
На одну клемму можно заводить не более 2-х проводников одного сечения.
avatar
canon3000
11 January 2016


Ptiza
у меня и есть два одного сечения. и один другого
avatar
iNemcev
11 January 2016


canon3000
а детский как подключен?
1
2
avatar
Ptiza
11 January 2016


canon3000
Ты зря смеешься.
У тебя источник пожара в стене сидит.
avatar
canon3000
11 January 2016


iNemcev
параллельно к выключателю еще один.
avatar
Злой Пионер
11 January 2016


avatar
Ptiza:

В современном жилищном строительстве я и ж/з фазу встречал.
Узбеков на электрику поставят, так они и не такого накрутят.
Посему ничего уже не удивляет.


и чего ? я себе тоже так ставлю . если к двухклавишнику надо подтащить 3 провода что проще , один кабель подтянуть и расключить пофиг на цвета или два кабеля тянуть ненужных ? у кого голова есть на плечах тот разберется , а нету головы нефиг и лазать туда .
avatar
iNemcev
11 January 2016


canon3000
т.е. второй вариант? И почему он подключен тогда через одно место?
avatar
Ptiza
11 January 2016


avatar
Злой Пионер:

я себе

Ключевая фраза.

Как только это не "себе", а на продажу, то делать всё надо по нормам именно для исключения подобных ситуаций.
Мало того, специально для этого есть кабели с одинаковым цветом жил.
avatar
Злой Пионер
11 January 2016


цитата:
подобных ситуаций.

каких подобных то ? что фотег полезет в выключатель ? так он и с цветами правильными не разберется
avatar
Kuznez
11 January 2016mobile


Odin AS
А мне так глубоко рыть не надо было я и не стал разбираться
avatar
Ptiza
11 January 2016


Злой Пионер
Электрик должен влезть в щит/коробку и без тестера разобраться какой провод что подразумевает.
Особенно при отсутствии напряжения.
avatar
Злой Пионер
11 January 2016

2

Ptiza

я вырос в доме где все провода были одного цвета и в тряпошной изоляции и тестер был лампочка с проводками
avatar
canon3000
11 January 2016


avatar
iNemcev:

canon3000
т.е. второй вариант? И почему он подключен тогда через одно место?

да, второй. не знаю почему через одно место. а как надо? завел к клеммы выключателя и зажал болтиком .
avatar
Ptiza
11 January 2016


Злой Пионер
Я тоже
Но правил же это не отменяет.
В те времена про землю в квартире скажи, так в лучшем случае у виска покрутят. И слово "автомат" только как АК47 понималось или с газировкой связанное что-то. Про такие вещи как диф или узо даже электрики не слышали.
avatar
iNemcev
11 January 2016


поищем ноль и плюс?
posted image
avatar
Ptiza
11 January 2016


iNemcev
В твоём случае цифробуквенная маркировка обязательна.
Но, опять же, есть и кабели с кучей разноцветных или цифробуквенно отмаркированных жил.
avatar
iNemcev
11 January 2016


canon3000
потому что ты забираешь на детский выключатель фазу с выхода выключателя, должно быть сделано иначе.. конечно так работать тоже будет, но оно тогда не параллельно, а последовательно подключено... по нормальному должно быть сделано иначе.

Ptiza
это щит автоматики газовой кательни... без маркировке такой щит не примут
avatar
canon3000
11 January 2016


iNemcev
а чего все провода одного цвета??? непорядок
avatar
canon3000
11 January 2016


iNemcev
последовательно, как я понимаю, чтоб ламочка заработала, нужно оба выключателя включать, иначе цепь будет не замкнута. у меня же сделано параллельно, т.е если один уже включен и лампочка горит, то второй лампочку не выключает никак.
avatar
Ptiza
11 January 2016


avatar
iNemcev:

без маркировке такой щит не примут

Да я то в курсе
Если бы я обычный распредщит сдавал с фазными ж/з проводниками, то тоже бы возврат получил, а то и выговор.
avatar
iNemcev
11 January 2016


canon3000
я тоже в свое время делал ошибки

Половину этого пришлось переделать
avatar
Ptiza
11 January 2016


avatar
iNemcev:

ты забираешь на детский выключатель фазу с выхода выключателя

Это с чего такой вывод?

1 person online

1 person online

Log in to leave a message or Sign up


up