ЕГорыныч:
|
Парни, вопрос. Вместе с варочной поверхностью в комплекте идёт провод 3х1.5 (если я правильно прочитал маркировку провода). Мощность варочной 7.2 кВт... Не мало ли сечение родного провода? Ибо в стене к варочной идёт 4 кв.мм. |
В стене не только к варочной, но и духовке
x13
ничего подобного. духовка подключается на обычный автомат 16А
А вот 4мм2 как раз для варочной. а лучше 6мм2
borodaII
3 December 2018mobile
ЕГорыныч:
|
Парни, вопрос. Вместе с варочной поверхностью в комплекте идёт провод 3х1.5 (если я правильно прочитал маркировку провода). Мощность варочной 7.2 кВт... Не мало ли сечение родного провода? Ибо в стене к варочной идёт 4 кв.мм. |
Мало, должен быть такой же как в стене или толще.
borodaII
А чего тогда такое сечение в комплекте к варочной идёт?
Ptiza
Открытая проводка - это НЕ в стене?
x13
Да вот тоже так думал, но ребята говорят иначе.
ЕГорыныч:
|
А чего тогда такое сечение в комплекте к варочной идёт? |
Я твою варочную не комплектовал, как она называется то?
Может в магазине прикололись, а может ошиблись ...
Твой ток макс.32А так что тебе от 4 до 6 светит.
ЕГорыныч
3 December 2018
borodaII
Тээээк...Вот такой провод har h05v2v2-f 5g1.5 это ж сечение 1.5 кв.мм? Кто скажет?
Ptiza
А у меня ещё и в стене.
Stranger:
|
x13 ничего подобного. духовка подключается на обычный автомат 16А А вот 4мм2 как раз для варочной. а лучше 6мм2 |
Угу. Конечно. Особено моноблоковая плита.
Проложено под максимальную нагрузку, а кто как подключает уже его дело
borodaII
3 December 2018mobile
ЕГорыныч:
|
borodaII Тээээк...Вот такой провод har h05v2v2-f 5g1.5 это ж сечение 1.5 кв.мм? Кто скажет? Ptiza А у меня ещё и в стене. |
Сечение это 5g равно 4,62мм2
x13
моноблоковая плита это другое. Можно отдельную духовку и к 6мм2 подключить, но лучше коробку поставить тогда и автомат на 16А
borodaII
3 December 2018mobile
Stranger:
|
x13 моноблоковая плита это другое. Можно отдельную духовку и к 6мм2 подключить, но лучше коробку поставить тогда и автомат на 16А |
Вот в чем разница? Моноблок или раздельно, 16А или 32А при коротком быстрее сработает чем провода плавится начнут. А во многих квартирах в стенах на розетки провода по ТУ, по бирке 2.5, а по факту 1.8. Лучше от одной колодки запитать...
borodaII
О даааа... Спасибо) А то я уже звоню на горячую линию спрашивать, чё это за дела такие))
borodaII
3 December 2018mobile
ЕГорыныч:
|
borodaII О даааа... Спасибо) А то я уже звоню на горячую линию спрашивать, чё это за дела такие)) |
Ты сам сравни с проводом из стены по толщине похоже?
borodaII
внутри духового шкафа провода явно не 4-6мм2
спорить не буду. хоть 10мм2 и 50А автомат. каждый делает так, как считает нужным.
borodaII
Та завтра/послезавтра дозвонюсь в коллцентр, пусть прояснить ситуацию. Провод в стене далеко, не добраться пока)
borodaII
3 December 2018mobile
Stranger:
|
borodaII внутри духового шкафа провода явно не 4-6мм2 спорить не буду. хоть 10мм2 и 50А автомат. каждый делает так, как считает нужным. |
Внутри варочной тоже, там на конфорки вообще сиповочные идут, а в индукционной и того меньше. В моноблоках так же.
borodaII
3 December 2018mobile
ЕГорыныч:
|
borodaII Та завтра/послезавтра дозвонюсь в коллцентр, пусть прояснить ситуацию. Провод в стене далеко, не добраться пока) |
Диаметр провода 5g должен быть около 2.5-2.7мм
borodaIIЛан, завтра попробую дозвониться до них. За помощь спасибо
borodaII
3 December 2018
1
ЕГорыныч:
|
Лан, завтра попробую дозвониться до них. За помощь спасибо |
Посмотрел спецификацию на твой провод.
Провод жаростойкий, расчитан на 90 градусов и соприкосновение с горячими поверхностями.
http://www.piris.com/wp-content/uploads/H05V2V2-F.pdfПохоже я ошибался.
5G1.5 это 5 жил по 1.5 мм2. Если у тебя в кабеле 5 проводов, то этот провод для 3-х фазного подключения на 380В.
Для обычного на 220В не пойдет. Многие панели и даже старые плиты советские могут быть подключены на 3 фазы, там перемычки стоят и если их убрать, то на 380В будет работать.
borodaIIБлин, туплю. Конечно жил 5. Просто они соединены между собой вот так..
Antonov_YS
3 December 2018
ЕГорыныч:
|
borodaII Блин, туплю. Конечно жил 5. Просто они соединены между собой вот так. |
Так это для распред. нагрузки, чтобы не один провод на дофига квадратов, а пара по 1,5.
Люююди, мне завтра водонагреватель нада купить, а никто не подсказал
Тогда по-другому спрошу - лет десять назад под такие же задачи брал Термекс (правда накопительный 50л) до сих пор работает...
Проточный Термекс - по качеству такой-же, можно брать?
И раз за электричество речь идет - на провод 4 кв. какую макс. нагрузку можно безболезненно дать?
Antonov_YS:
|
И раз за электричество речь идет - на провод 4 кв. какую макс. нагрузку можно безболезненно дать? |
Там сверху таблица есть, до 9 кВт
DoctorH
3 December 2018mobile
Antonov_YS:
|
И раз за электричество речь идет - на провод 4 кв. какую макс. нагрузку можно безболезненно дать? |
Так вон там Птица выше табличку накатил
Antonov_YS
3 December 2018
borodaII:
|
Там сверху таблица есть, до 9 кВт |
DoctorHТочно, перенервничал...
В моем случае, лучше на 5.9 рассчитывать, вот получается можно проточник до 5 кВт смело брать...
Antonov_YS
3 December 2018
Есть смысл за такой переплатить? Термекс в 2 раза дешевле.
https://www.afonya-spb.ru/Napornyy-Protochnyy-Vo...188e71d
ЕГорыныч:
|
Блин, туплю. Конечно жил 5. Просто они соединены между собой вот так.. |
Раз изготовитель так сделал, значит уверен, что ты либо никогда не включишь все сразу, либо он уверен что все равно все сразу 7.8 кВт не жрет.
borodaII:
|
Раз изготовитель так сделал, значит уверен, что ты либо никогда не включишь все сразу, либо он уверен что все равно все сразу 7.8 кВт не жрет. |
Оно и не жрет скорее всего. У меня панель самсунг при всех конфорках " в пол" начинает релюшками щелкать
Перекидывая мощность между конфорками
DoctorH
3 December 2018mobile
x13
Так там и в описании, обычно написано, что при всех включенных режим экстра-нагрева (ну или как он там у кого называется) не работает.