ОFF: Ремонт квартиры



ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург

Евгений из Питера
19 January 2006

ОFF: Ремонт квартиры
628,5K
views
347
members
11,1K
posts

avatar
Antonov_YS
22 March 2016


avatar
смити:

Судя по количеству автоматов 63 ампера и ток утечки 0.03 (30 миллиампер)

А противопожарное на 300 ставить не имеет смысла?
avatar
смити
22 March 2016

1

Противопожарное узо не играет никакой роли в защите человека от поражения электрическим током.
avatar
Antonov_YS
22 March 2016


смити
Это я читал А вообще есть смысл его ставить, если в итоге все имеющиеся группы окажутся под УЗО по 30мА?
avatar
смити
22 March 2016


Antonov_YS
Зачем? Что бы продублировать устройство 30 миллиампер, устройством в 300 миллиампер?
avatar
смити
22 March 2016

1

Antonov_YS
Если есть деньги лучше поставить еще одно устройство 30, что бы разделить нагрузку и в случае срабатывания не остаться совсем без электричества.
avatar
Antonov_YS
22 March 2016


смити
Спасибо, понял...
avatar
Brodjaga
23 March 2016


Antonov_YS

30мА для всего остального нормально...Но вы с какой целью на все остальное ставите? Защита детей?
avatar
Brodjaga
23 March 2016


СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Кабель-каналы из ПНД да еще и в штробах! Пиши еще:)
avatar
Brodjaga
23 March 2016


смити
Судить о номинале узо без схемы и номинала вышестоящего автомата очень мудрое решение

Вот стоит только отлучиться
avatar
Brodjaga
23 March 2016


Antonov_YS
Схему выкладывай
avatar
root
23 March 2016


Brodjaga
Может имелась в виду гофра ПНД?
avatar
смити
23 March 2016


Brodjaga
Номинал узо должен превышать номинал автомата, вряд ли Юрий поставит на квартиру вводной автомат более 50 ампер.
avatar
Antonov_YS
23 March 2016


Решил еще упростить схему

Выкладываю на порицание

avatar
Brodjaga
23 March 2016


avatar
Antonov_YS:


что-то мне подсказывает что плита стиралка и посудомойка одновременно вполне могут перекрыть дельту в 30ма
я бы так не делал... Но если сделаете - дайте знать как часто все вырубается
avatar
Brodjaga
23 March 2016


смити
с чего это вдруг??? не меньше. или равен.
превышать может, но не должен.
avatar
Brodjaga
23 March 2016


Antonov_YS
квартира без света...любопытно
avatar
смити
23 March 2016


avatar
Brodjaga:


смити
с чего это вдруг??? не меньше. или равен.
превышать может, но не должен.


На сколько я понимаю номинал узо, на пример 63 ампера, указывает на величину нагрузки в которой оно способно работать, соответственно чем оно выше тем лучше. Или я не прав? Какой вред наносит выбор большего номинала узо, кроме финансового?
avatar
Brodjaga
23 March 2016


смити
вот теперь утверждение верное. я всего лишь за точность формулировок.
avatar
Antonov_YS
23 March 2016


avatar
Brodjaga:

я бы так не делал...

Значит и я так не буду делать...

цитата:
квартира без света...любопытно


Со светом - просто свет не выделен отдельно в каждом помещении вводной 3х2,5 и для розеток и для света...

Не знаю как все лучше сделать...

По деньгам - конечно хотелось бы сэкономить - лишних нет, но не совсем в ущерб...

Жесткое ограничение - есть всего 2 щита куда можно поставить автоматы:

1) На лестнице - туда влезет максимум 9 одинарных автоматов
2) В квартире - туда влезеть 12 одинарных автоматов.

Имеются след. группы\линии

Плита
Посудомойка
Стир. машина
и 9 на помещения

Всего 12

Как это все лучше защитить (оптимально, без фанатизма ) и в щиты влезть...
avatar
iNemcev
23 March 2016


А я бы всё же контроль напряжения после ввода воткнул ещё...
avatar
Antonov_YS
23 March 2016


avatar
iNemcev:

А я бы всё же контроль напряжения после ввода воткнул ещё...

ИМХО, конечно, но это уже фанатизм - хотелось бы без него...

Понятно, что штука неплохая, но место и деньги... Стоит оно того?
avatar
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
23 March 2016


avatar
Brodjaga:

СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Кабель-каналы из ПНД да еще и в штробах! Пиши еще:)

Дмитрий, ошибаетесь. Вот пример
http://petrovich.ru/catalog/1396/108515/
avatar
Ptiza
23 March 2016


Кабель канал и труба, вообще то, суть разные вещи...

Всё-всё, ухожу. Тут образованнее меня электрики же пишут...
avatar
iNemcev
23 March 2016


Antonov_YS
12к дешевле чем новый телевизор... Дело конечно каждого.
avatar
смити
23 March 2016


avatar
iNemcev:

12к

Что такое 12К?
avatar
iNemcev
23 March 2016


смити
12т.р. - это стоимость реле контроля напряжения АББ
alex493
23 March 2016

1

iNemcev
А УЗМ-51 за 2400 чем плох?
avatar
iNemcev
23 March 2016


alex493
названием
alex493
23 March 2016


iNemcev

Ну да, стоит за название 5 раз переплатить.
avatar
Antonov_YS
23 March 2016


А УЗО можно и так и так подключать?


1 person online

1 person online

Log in to leave a message or Sign up


up