Serg78
Где у тебя въезд на участок, калитка, туда и ставь, чтобы фонарь всё это дело освещал.
avatar
asp81
18 January 2018

1

Serg78
Если ставить столб, то в левый верхний угол участка. Материал - как и все остальные по линии (на ж/б наверное проще щит закрепить и заземление сделать).
От щита в дом лучше кабель в земле проложить в двухстенной ПНД трубе.
avatar
Serg78
18 January 2018


Ptiza
Ворота с калиткой нарисованы, въезд рядом с бытовкой.
Не подскажешь, где лучше купить все электропричиндалы для РВУ, заземления, крепления и т.д., чтобы в одном месте?
asp81
То есть по-любому нужен столб, прямо от существующего столба до дома не протянуть?
avatar
Ptiza
18 January 2018

1

Serg78
ЭТМ
Шкафчик только нужен со степенью защиты 66 и более.
Я бы порекомендовал Rittal серию EB
https://www.rittal.com/ru-ru/product/show/varian...1546500
avatar
olex07
18 January 2018mobile


Ptiza
А сколько такой стоит примерно??? Я покупал давно в Максидоме, для счётчика + вводной автомат,с окошком на дверце, 8 лет уже стоит вопросов по внешнему виду и по чистоте внутри нет.открыааю 2 раза в год показания снять,плачу вперёд всегда
avatar
Edu 78
18 January 2018mobile


А кто может поставить пломбу ОТК на электросчетчик? Нечаянно сорвал
avatar
Ptiza
18 January 2018


olex07
В районе 2800, в зависимости от жадности продавца.
avatar
Serg78
18 January 2018


Ptiza
Именно этот размер 200х200х80мм? Не маловато будет?
А что по начинке посоветуешь?
УЗО надо не надо?
avatar
Ptiza
18 January 2018


Serg78
Дык чего советовать
Вводной автомат и счётчик на дин-рейку. УЗО уже в доме поставишь. Ну и саму дин-рейку. Я бы еще сальники поставил.
avatar
Brodjaga
18 January 2018


Serg78
А я бы пластик поставил но ситуации по вашему садоводству не знаю.

А столб в угол
avatar
Serg78
18 January 2018


Есть ли смысл ставить хорошие комплектующие в уличный щит, или достаточно ИЭКов?
Просто после ремонта в квартире остались счетчик и автоматы от застройщика.
avatar
Ptiza
18 January 2018


Serg78
Тебе одну фазу надо?
avatar
Serg78
18 January 2018


Brodjaga
Дима, почему пластик?
И у меня ИЖС, ставь, что хочешь

Ptiza
Да вроде одну.
В заявке было 15кВт по 3 категории.

И еще по поводу бетонного столба, у нас везде, где ставили новые столбы, везде стоят деревянные, хотя место сырое...
avatar
asp81
18 January 2018

1

Serg78
Без доп. опоры сложно, надо соблюсти габарит над дорогой + над строениями нельзя прокладывать провод (а там бытовка)
Считается, что деревянные опоры имеют больший срок службы.
Если 15 кВт, то должно быть 3 фазы.
Дистанционную передачу показаний потребленной электроэнергии не просят организовать?
У нас в ТУ степень защиты щита была прописана не менее IP55.
имхо, щит 200х200х80 маловат, СИП 4х16 в нем будет не завести в автомат
avatar
Brodjaga
18 January 2018

1

Serg78
Потому что любой металл рано или поздно начнет ржаветь.
Пусть не через 2-3 зимы как дешевка но через 7-9 всяко...
Поэтому если антивандальных требований нет - то я за пластик.

Кстати в европе подсмотрел польские шкафы, но их в россии видел только с шильдиком ЦМО
https://www.cmo.ru/catalog/elektrotekhnicheskie_...dveryu/

А вообще я давно люблю немцев:
что-то на основе этого например есть пустые коробки
http://www.mennekes.ru/index.php?id=industriest...8001691

или это
http://www.hensel-electric.ru/ru/produkte/index...up=7336

Хенсель кстати имеют лучшие шины ноль/земля на текущий момент по моему мнению.
avatar
Ptiza
18 January 2018


цитата:
любой металл рано или поздно начнет ржаветь.

А пластик разлагаться от УФ и других воздействий
Металл проржавеет до неконструктивного состояния лет через 50, а то и поболее. У меня жестяной ящичек на стене дома с 58 года висит.
avatar
Serg78
18 January 2018


цитата:
Дистанционную передачу показаний потребленной электроэнергии не просят организовать?

Нет, это у них сейчас как рекомендации не обязательные к исполнению.
цитата:
имхо, щит 200х200х80 маловат, СИП 4х16 в нем будет не завести в автомат

А какой тогда шкаф нужен? 300х300мм?
Я бы еще там розетку на ДИН-рейку поставил, для уличных работ.
avatar
Ptiza
18 January 2018


Зачем СИП в щит заводить?
avatar
Ptiza
18 January 2018

1

avatar
Serg78:

Я бы еще там розетку на ДИН-рейку поставил, для уличных работ

Тогда на нее надо еще отдельный автомат, а то и УЗО.
Таковую розетку я бы после распредщита домового уже вывел и не на столб и не в щитке. Отдельную влагопылезащищённую.
avatar
asp81
18 January 2018

1

avatar
Serg78:


А какой тогда шкаф нужен? 300х300мм?
Я бы еще там розетку на ДИН-рейку поставил, для уличных работ.

Думаю, что от 400х300 должно хватить. Я себе ставил 500х400 - осталось свободное место в щите, также ставил розетку и GSM модем заставили установить, но дистанционно показания не снимают)
avatar
asp81
18 January 2018


avatar
Ptiza:

Зачем СИП в щит заводить?

Магистраль - СИП, ответвления - тоже СИП
avatar
Ptiza
18 January 2018


asp81
На изоляторе через специальную клемму делается подключение к СИП и уже обычным, не самонесущим, проводом ведётся в щиток по столбу.
avatar
Serg78
18 January 2018


avatar
asp81:

Если 15 кВт, то должно быть 3 фазы.

А это разве не 380В?
avatar
Ptiza
18 January 2018


Serg78
380 - это между фазами. Между фазой и нолем 220.
avatar
asp81
18 January 2018


avatar
Ptiza:

asp81
На изоляторе через специальную клемму делается подключение к СИП и уже обычным, не самонесущим, проводом ведётся в щиток по столбу.

Не сталкивался с таким решением в сетях Ленэнерго, они даже в своих рекомендациях пишут СИП 4х16 (ссылку на прошлой странице скидывал)
kigor
18 January 2018

1

Serg78
1. собираешь щиток, не умничая и не придумывая ничего для улучшения, уложишься штук в 8.
posted image
2. покупаешь метров 15 СИП 4*16 и 5 орехов для трехфазки, 3-4 кронштейна.
3. просишь у кого-нибудь приблуду для крепления кронштейнов и щита (он д.б. вынесен от столба минимум на 20см, чтобы электрик в кошках мог обслуживать столб) https://www.youtube.com/watch?v=wez3eYJp2nY
4. прокладываешь по столбу на кронштейнах в ПНД трубе СИП от щитка до верхушки столба, там оставляешь бухту.
5. уведомляешь Ленэнерго об исполнении ТУ со своей стороны.
6. ждешь 30 дней, приедут подключат, опечатают, отвод от щита их не волнует. Далее договор со сбытовой компанией.

7. думаешь, умничаешь, придумываешь как со столба уйти на участок, а подключение уже есть.
8. захочешь перенести щит на дом, разбираешься уже со сбытовой компанией.
avatar
Serg78
18 January 2018


kigor
Благодарю за подробные инструкции!

K
kigor:

5 орехов для трехфазки

Что это за "орехи"?

Заземление на столбе необходимо?
avatar
Brodjaga
18 January 2018


avatar
Ptiza:

А пластик разлагаться от УФ и других воздействий

Пластик устойчив к УФ по тем ссылкам которые я дал.
Наблюдаю ржавый местами риттал у себя в поселке...как раз 8 лет от роду...
avatar
Ptiza
18 January 2018


Brodjaga
В общем, выбирать потребителю
Что за ерунда с заведением СИП в щиток и опускания его по столбу, не в курсе?
avatar
Brodjaga
18 January 2018

1

Serg78
Уточни схему подключения в ТУ. Если TNCS то схема приведенная kigor корректна. можно конечно компактнее лучше удобнее...Но дороже. Это самый бюджетный вариант