ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург

Евгений из Питера
19 January 2006

ОFF: Ремонт квартиры
628,4K
views
347
members
11,1K
posts

avatar
fesspb
26 March 2016mobile


Antonov_YS
Подключил точно верно. (Но и перекидывал провода местами- эффект то же).
Вот с лампочками не пробовал. Испытаю. Спасибо.
avatar
Antonov_YS
26 March 2016mobile

1

fesspb
И еще - сам никогда не сталкивался... У диммеров, помимо макс. мощности указываю минимальную... Как они себя ведут, если мощность меньше - никогда не видел...
avatar
fesspb
26 March 2016mobile


Antonov_YS
С минимальной мощностью все в порядке, в соседнем помещении такой же диммер управляет 1 светильником с такими же лампами.
Меня больше интересует вопрос про сам индикатор на диммере, почему он мерцает. (в другом месте индикатор горит непрерывно)
avatar
Antonov_YS
26 March 2016mobile

1

fesspb
Все, что знал - рассказал... Я такпонимаю, отключение ламп не помогло?
avatar
fesspb
26 March 2016mobile


Antonov_YS
Спасибо, до ламп еще не добрался)
avatar
Рулевой
26 March 2016


avatar
fesspb:

Товарищи электрики, подскажите в таком вопросе:
Хочу поменять выключатель на диммер, для этого приобрел "Диммер MAKEL "Mimoza" 600W"", у диммера есть индикатор (лампочка маленькая).
подключаю диммер вместо выключателя и индикатор начинает мерцать (тускнеет с частотой раз в пол сек. примерно), собственно как и лампы в светильниках(светильника 2). Если включить димер на полную катушку- то лампы горят и не мерцают.
Лампы знаю точно - диммируемые.
Думал не исправен сам диммер - поставил в другое место, там все в порядке, лампы диммируются и индикатор не мерцает.
В чем может быть причина?

неэлектрик.может быть изза ламп.на ютубе много по этому поводу.у меня на светодиодных лампах было предупреждение об этом,но электрик когда ставил чето откусил,вродь конденсатор на выключателе ,теперь ниче не мерцает,индикация работает
avatar
root
26 March 2016


fesspb
А сами лампы чуть-чуть не подсвечиваются случайно?
Это типично для комбинации выключателя с подсветкой и светодиодной лампы.
avatar
fesspb
26 March 2016mobile


Рулевой
В соседнем помещении точно такие же лампы, и такой же диммер работают прекрасно. Но все равно спасибо за ответ.

root
Неа, не подсвечиваются.
avatar
root
26 March 2016


fesspb
Лампочек столько же?
Подсвечиваться может практически незаметно
ЗЫ http://www.samelectric.ru/lamp-osveshhenie/lamp...et.html
avatar
fesspb
26 March 2016mobile


root
Нет, ламп не столько же. Проверю еще раз подсвечиваются ли. И лампы не люминисцентные, как по ссылке выше, а диммируемые светодиодные.
avatar
root
26 March 2016

1

fesspb
Светодиоды дают такой же эффект.
Вкрути одну лампу накаливания, и мерцание изчезнет
avatar
fesspb
26 March 2016mobile


root
Ок, попробую, спасибо.
avatar
fesspb
28 March 2016

1

Друзья, спасибо огромное всем,кто отозвался, поменял лампочку и все заработало в штатном режиме)
avatar
Stranger
29 March 2016


Господа электро-критики...
Есть 2х комнатная сталинка.

Схему щитка представляю себе так:
Двуполюсный автомат (пока не знаю какой 32А наверн)
УЗО 300мА
Свет:
1) коридор+гостиная 10А
2) спальня+кухня 10А
3) Ванна+туалет 10А
+ Всё это под одним УЗО 30мА
Розетки:
1) Спальня 16А
2) Гостиная 16А
+ На них общее УЗО 30мА
3) Кухня1 (холодильник+кофемашина+розетки) 16А
4) Кухня2 (микроволновка+телек+чайник+розетки) 16А
+ На них общее УЗО 30мА
5) Кухня3 (Посудомойка+Мультиварка+розетки) 16А
6) Коридор (роутер+пылесос+розетки)
+ на них общее УЗО 30мА
7) Ванна (стиралка+фен) 16А-20А
+ УЗО 30мА либо это будет дифавтомат
8) Теплый пол в ванне и коридоре 16А-20А
+ УЗО 30мА либо это будет дифавтомат

Чего как?)
avatar
Brodjaga
29 March 2016


Stranger
С какой целью столько узо?
с точки зрения работоспособности смущает №3-4 под общим узо. А в остальном хозяин-барин.

для себя оставил бы ванну(стиралка?), теплый пол и посудомойку под индивидуальными узо.
и вводное общее узо. Остальное автоматами.

Где бойлер?(узо)
avatar
Stranger
29 March 2016


Brodjaga
Что бы маму не убило ))

Бойлера не будет там газовая колонка
avatar
смити
29 March 2016


avatar
Stranger:

8) Теплый пол в ванне и коридоре 16А-20А
+ УЗО 30мА либо это будет дифавтомат

Какой пол собрался брать? Он обычно 130 ватт на метр, зачем там 20 ампер автомат? Да и стиралка с феном на 20 ампер не тянут.
avatar
Stranger
29 March 2016


смити
я вообще еще не интересовался вопросом теплого пола... заложил с запасом..
У меня то водогрей бойлер еще... а у мамы конечно его не будет
avatar
Antonov_YS
29 March 2016


смити
Brodjaga
root
iNemcev
borodaII
Спасибо за помощь. В результате - поставлю 3 диф. Автомата на плиту\посудомойку\стиралку и одно общее УЗО на все остальное...
avatar
смити
30 March 2016


avatar
Stranger:

заложил с запасом..

Тебе тогда нужно не только пакетник с запасом брать, а еще и провод. Учесть очень важный момент что провода продаются не по ГОСТу, а по ТУ. Я заехал в магазин и купил по метру провода сечением 1.5, 2.5, 4 и 6 киловатт. На работе перемерил их микрометром. 1.5 оказалась 1.3, 2.5 оказалось 2, 4 оказалась 3.14, а 6 оказалась 5.7.
К примеру ты рассчитываешь розетку и смотришь, провод 2.5 квадрата держит 6,6 киловатт, это примерно 30 ампер. Вспоминаешь что часть провода у тебя будет вмуровано в стену, а в этом случае этот провод уже держит всего 4.6 киловатт, это примерно 21 ампер. В притык, но проходит. Принимаешь решение поставить автомат 20 ампер. Приходишь в магазин, а там тебе под видом 2.5 впаивают 2, который в закрытой проводке держит всего 4.1 киловатт, что составляет примерно 19 ампер (а у тебя уже будет стоять на 20). Сюда нужно прибавить времятоковые характеристики автомата, на пример у самого распространенного автомата с характеристикой С при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа. А при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов).. То есть автомат С20 будет в течение часа пропускать через себя 28.8 ампер и не сработает.
Antonov_YS
По мне нормальное решение.
avatar
Stranger
30 March 2016


смити
хмм мне казалось я ГОСТ кабель покупал а не ТУшный... Померяю ради интереса перед покупкой...
avatar
смити
30 March 2016


Stranger
ГОСТовский дороже и в простых магазинах типа леруа по моему не продается (хотя я не часто его покупаю). Я не стал мудрить с поиском, от щитка до помещения буду тянуть 4ку, которая по факту 3.14 (это получается с серьёзным запасом), в помещении (в распаянной коробке) на розетки разведу проводами в 2.5 которые по факту будут 2, на один прибор который вставляется в розетку более чем достаточно. Все это дело под автоматом С16. Еще не стоит забывать что сами розетки (арматура) в большинстве своем выпускаются под приборы 16 ампер.
avatar
alex_yago
30 March 2016


смити
мне интересно стало, почему меняется проводимая мощность кабеля в закрытой проводке?
avatar
Злой Пионер
30 March 2016

1

цитата:
Я заехал в магазин и купил по метру провода сечением 1.5, 2.5, 4 и 6 киловатт. На работе перемерил их микрометром. 1.5 оказалась 1.3, 2.5 оказалось 2, 4 оказалась 3.14, а 6 оказалась 5.7.


я тебе на всякий случай сообщу что СЕЧЕНИЕ микрометром не меряется
а вычисляется по формуле из начальной школы площадь круга называется
posted image
avatar
смити
30 March 2016


alex_yago
Это не у меня, это у электриков спрашивать нужно, наверное перегревается.
Вот таблица:
posted image
avatar
смити
30 March 2016


avatar
Злой Пионер:

я тебе на всякий случай сообщу что СЕЧЕНИЕ микрометром не меряется
а вычисляется по формуле из начальной школы площадь круга называется

Мне это еще в школе сообщили
avatar
смити
30 March 2016


Злой Пионер
Микрометром ты меришь диаметр что бы потом высчитать площадь круга .
Yasha
30 March 2016


Согласно ГОСТ 22483-2012 сечение кабеля-соответсвует определенному сопротивлению.
"2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее
определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению
электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при
соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта."
avatar
Stranger
30 March 2016


смити
ну 4 квадрата в квартире это баловство
2.5 нормального кабеля достаточно.
Или ты в каждую розетку отдельный кабель от коробки тянешь? у меня все розетки будут последовательно на одном кабеле.
avatar
смити
30 March 2016


avatar
Stranger:

Или ты в каждую розетку отдельный кабель от коробки тянешь?

От распаячной коробки на потолке, установленной в помещении, пойдут отдельные провода на каждую точку. В каждой точке от 1 до 3 розеток.
avatar
Stranger:

ну 4 квадрата в квартире это баловство

На плиту вообще будет 6