После "конца света" этим летом в домашней электрической сети моей квартиры напряжение часто стало опускаться ниже 200 вольт. А вечером до 170 и ниже!!! Глючит кухонная техника, отрубается интернет, пищат UPS-ы. Сперва думал, это последствия аварии на подстанции, и скоро починят, но прошло несколько месяцев...
Хочу спросить питерских соклубников, всё ли в порядке с электричеством в их домах? А также совета, от чего это может происходить и куда обращаться за помощью (с кем ругаться)?
З.Ы.
Напряжение падает на входе в квартиру, при выключенных потребителях, т.е. проблема не в квартире, а за её пределами.
tixo
28 September 2010
Качество напряжения в квартирной электрической сети.
у нас все в порядке, обращаться в ЖЭК, не поможет - к главному инженеру, потом наверное в ленэнерго. Жалобу можно куданить на них накалякать.
была однажды такая шляпа на сьемной хате, закончилось тем, что в подвале отгорела нейтраль и напруга в розетках была вольт по 300. Потом все починили.
tixo
Обращаться в местный ЖЭК.
Если они решат, что проблемы не в домовой сети и не по пути до трансформаторной ПС, то они сами обратятся в район Кабельной Сети.
Mihhim67
29 September 2010
попробуй на автоматах, подтянуть болты на входе и выходе своего счетка. у меня было такое.
Brodjaga
29 September 2010
Поскольку наблюдается зависимость от падения напряжения от потребления - вряд ли это проблема квартирного масштаба...Но предъявить её крайне ряжело ибо сертифицированных анализаторов крайне мало и стоят они дорого...
а слова к делу не приложишь...
По факту - или вам довесили нагрузку или где-то в ГРЩ что-то ослабло /подгорело...
Ну я протянуть клеммы на домашнем щите всегда полезно, но вот беда- опломбированный счетчик протянуть не получится.
NoMaX
29 September 2010
Вижу только один выход квартирного масштаба - купить стабилизатор. Естественно не на всю технику, хотя все зависит от мощности стаба и финансовых средств на его покупку...
tixo
Скорее всего на вашу линию точно что то повесили, потому что с ростом нагрузки падает напряжение в вашей сети
+ как вы говорите вашу подстанцию ремонтировали, спросите у соседей сверху снизу сбоку у них такая же фигня???
И дуйте в свой ЖЭК, ТСЖ
NoMaX:
|
Вижу только один выход квартирного масштаба - купить стабилизатор. Естественно не на всю технику, хотя все зависит от мощности стаба и финансовых средств на его покупку... |
это не выход
потребители могут быть в разных углах квартиры, не таскать же тудысюды стабилизатор
NoMaX
Стабилизатор для холодильника, микроволновки и эл.духовки? Не годится. Да и не в деревне живу, хочу чтобы электрики выполняли свои обязательства по договору.
Оставил заявку в ЖЭКе, выяснилось что я не первый пожаловался, и гл.инженер в свою очередь уже сделал заявку кабельщикам.
З.Ы.
Интересно, что многие могут и не знать, что напряжение в их квартире не соответствует ГОСТу. Лампочки хоть и тускло но горят, телевизор работает (современным телекам и 100 вольт достаточно). А то, что холодильник сгорел да компьютер глючит, свалят на производителей техники...
tixo
Микроволновка, духовка, равно как и чайник не требуют стабилизации напряжения. А вот 4-6 КВА стабилизатор холодильник и ящик выдержит легко.
Илья с Питера
29 September 2010
а мокроволновка не включается если напруга маленькая
NoMaX
Ну это смотря какие приборы, у духовки компьютер с ума сходит, печка не включается, да и киловаттный чайник при напряжении 170 вольт будет греть лишь как 600 ваттный.
NoMaXцитата: |
А вот 4-6 КВА стабилизатор холодильник и ящик выдержит легко. |
Еще бы! Посмотрел на задную стенку своего двухметрового холодильника Бош - потребляемая мощность 180 вт. У ЖК ТВ 42 дюйма - 200 вт. В сумме 380 вт. И куда твои 4-6 КВА?
А в мануале на холодильник предупреждение, что бы не подключали его ко вторичным цепям (чем и является стаб.)
Evgecha
ты наверно плохо представляешьчто такое ква
Ребята, какой нахрен стабилизатор? Деньги за электричество платите? Есть нормы поставки, не соответствует - актировать и не платить. Они очень быстро причину устраняют тогда.
Не ЖКХ, а поставщика. Петроэлектросбыт или кто там поставщик.
Boogeyman
Думаешь нанокабели поставили?
NoMaXцитата: |
ты наверно плохо представляешьчто такое ква |
1 Ква = 1000 вт. Это даже в школе проходят. А ты видно двоешником был и уроки по физике прогуливал!
Evgecha
Вообще-то 1Ква это не 1000вт. В школе об этом не рассказывают. А кроме школы я так понимаю ты больше электротехнику нигде не учил...
Может кто по делу выскажется?
Куда и как правильно подавать заявку? В какой форме? Каковы сроки для устранения неполадок? Кто может зафиксировать несоответствие качества эл.энергии нормативам?
Скорее всего к линии подключили лишнего потребителя, а это деньги в чей-то карман. Чувствую что телефонные заявки ни к чему не приведут. Куда можно подать письменную заявку?
цитата: |
Куда и как правильно подавать заявку? В какой форме? Каковы сроки для устранения неполадок? Кто может зафиксировать несоответствие качества эл.энергии нормативам? |
для начала позвони все-таки в ЖЭК, как я тебе рекомендовал через 5 минут после твоего крика о помощи на форуме 3 дня назад.
а то ишь,
цитата: |
Может кто по делу выскажется? |
разнервничался
.
В ЖЭКе есть аварийная служба, они примут заявку, скажут тебе ее номер и назначат время прихода электрика (время можно согласовать на когда тебе удобно). Придет электрик, повтыкает в провода и скажет, что тебе дальше делать.
Телефон ЖЭКа обычно написан на подъезде, или у лифта, на квитанциях по квартплате обычно пишут телефон бухгалтерии, туда можно позвонить и они наверное смогут подсказать. Также есть интернет и в нем есть секретный сайт
в строку поиска вбиваешь район, ЖЭК, и тд - он, наверное поможет тебе с телефонами.
цитата: |
Чувствую что телефонные заявки ни к чему не приведут. Куда можно подать письменную заявку? |
я думаю, туда же.
если не будет реакции - наверное сюда
http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/inspekcijaпотом можно и в суд
а вообще где-то был сайт, где можно было стучать на коммунальные службы
говорят, им втыкают после этого
PecallСпасибо
В ЖЭК звонил три дня назад. Секретарь обещала передать информацию инженеру (как-то не похоже это на принятие заявки). Вечером звонил в аварийку, там пообещали утром передать заявку в ЖЭК
Поскольку напряжение проседает поздно вечером, то в ЖЭКе уже никого нет, а аварийка ничего сделать не может. Вот и спрашиваю как правильно подавать заявки, чтобы они обязаны были отреагировать и официально ответить.
tixo:
|
Pecall Спасибо Секретарь обещала передать информацию инженеру (как-то не похоже это на принятие заявки). Вечером звонил в аварийку, там пообещали утром передать заявку в ЖЭК |
Они (аварийка) должны дать номер заявки!
то есть обычно у них имеется некая книга, в которую заявки вносятся и потом пишется по ним резюме (выполнен\не выполнено\почему не выполнено
)
Вернее, это не обычно, это в нашем так )
Evgecha
1 October 2010
NoMaXцитата: |
Вообще-то 1Ква это не 1000вт. В школе об этом не рассказывают. А кроме школы я так понимаю ты больше электротехнику нигде не учил... |
Я дальше в медицинский пошел, а что пока я на коновала учился закон Ома отменили? Вот не знал!
в квартире по сути ква = квт
если конечно нет мощных электродвигателей или еще какой небытовой фигни. Ну может быть холодильнек или стиралка подпортят идиллию